基坑降水

 我来答
co62p62
2011-03-03 · TA获得超过1122个赞
知道小有建树答主
回答量:787
采纳率:0%
帮助的人:574万
展开全部
可用的办法很多,楼上的也都叙述了,这里简单介绍下各种方法的适用情况:
1、电渗井点,较为贵重,一般性基坑不宜采用,适用于淤泥质、粘土
2、轻型井点,可降低水位,价钱较为便宜,但是有效深度不够,适用于挖深较浅的基坑,布设在基坑外侧,同时可起到加固土体的效果。粘土层不适用
3、喷射井点,含水量较高的土层,尤其是含沙土层适用,但出水量不大,一般用于辅助降水
4、大口径井点,也就是常说的管井,适用于渗透系数较高的土体疏干,加上真空负压后可用于粉土层、淤泥质粘土层
一般来说,粘土层基本就不考虑降水了,打了井点也白搭,还不如做好坑内排水沟

参考资料: 百度一下

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
徐经理
2024-11-22 广告
雨水收集池是一种专门用来收集雨水的池子,能够帮助人们储存雨水,那么,今天就给大家讲讲雨水收集池的大小和位置应该如何确定,希望可以帮助大家做出正确的决定。一、首先雨水收集池大小如何确定要确定雨水收集池的大小必须要注意两个问题:第一,用水量;第... 点击进入详情页
本回答由 徐经理提供
校澜60
2011-03-03
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
井点降水,在基坑内和周围布置。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1093934233
2011-03-03
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
降水井及其它降排水设施的施工
降水井施工工艺方法
井位确定
依据设计要求,在基坑内及周边测放井位(包括回灌井)。
成井施工
1. 钻机就位后,应埋设护筒,护筒必须直立、稳固、位置准确,护筒顶高程宜高出钻机平台0.2m,护筒埋置深度宜为1.5-2.0m,护筒外应回填粘土料分层夯实。
2. 成孔采用回转钻进、泥浆护壁成孔,孔深16.0米,预留沉淀孔深度不小于1.0m。
3. 扫孔换浆,钻孔钻到预计深度后,井内泥浆粘度大并含有大量的岩屑,井壁有较厚的泥皮。如果在这种情况下安装井管,无砂砼管的滤水孔有可能被堵塞或放不到预计深度,给填砾、洗井带来很大困难,甚至使水井不出水而报废等。因此在井管安放井中前,应进行充分的换浆及完整的破壁工作。破壁钻头宜用比原钻头直径大20—30mm的钻头进行且宜按轻钻压、快转速、大泵量法进行。
在换浆时要控制好泥浆的稠度,防止过稠,造成上述不良影响;也要防止过稀,造成井内压力差,而使孔壁坍塌。一般情况下以泥浆不挂手为标准,泥浆相对密度1.0左右。另外,破壁不易进行时,可在冲孔的泥浆中加入适量的磷酸盐,用以软化井壁的泥皮。
4. 放置无砂砼管
(1) 井管采用无砂砼管,质量要求:透水性能较好,管径偏差
小于20mm,接径口处平整,无明显凹凸现象。
(2) 下管前,对成孔要进行精确的测量,特别是成孔深度、孔
斜,以保证准确地安装井管;要求孔斜不大于1%,钻孔深度必要时可在钻进过程中设置导向装置。
(3) 无砂砼管用铅丝和竹芘捆箍结实,管节的连接处
须对准对齐,并捆绑牢固以免在放置过程中发生错动。
(4) 下管采用钢丝绳托盘法,下管过程中应始终保持孔中水位
不低于井口0.5m,以防孔壁坍塌;下管应缓慢,吊重钢丝绳(2-4根)应松放均匀,速度一致;井管接口严密,下入井内不得转动;芯绳随井管下入井内,应保持一定余量,穿销必须具有足够强度。
(5) 无砂砼管全部下完后,仍需提吊部分重量,并使管上部固
定位置,不得因管的自重而使井管歪斜。
(6) 井管放置完成后,在井底分别填充厚为0.25m的中砂及厚
25m的碎石。
(7) 充砂滤料,根据工程性质,砾料规格、填砾厚度及高度应
符合《城市供水水文地质勘察规范》要求,根据本工程设计要求填砾厚度应不小于100mm。
在上述工序完工后,应立即进行清冼降水井。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友b41b589
2011-03-03
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:1.2万
展开全部
小水泵
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助