可用的办法很多,楼上的也都叙述了,这里简单介绍下各种方法的适用情况:
1、电渗井点,较为贵重,一般性基坑不宜采用,适用于淤泥质、粘土
2、轻型井点,可降低水位,价钱较为便宜,但是有效深度不够,适用于挖深较浅的基坑,布设在基坑外侧,同时可起到加固土体的效果。粘土层不适用
3、喷射井点,含水量较高的土层,尤其是含沙土层适用,但出水量不大,一般用于辅助降水
4、大口径井点,也就是常说的管井,适用于渗透系数较高的土体疏干,加上真空负压后可用于粉土层、淤泥质粘土层
一般来说,粘土层基本就不考虑降水了,打了井点也白搭,还不如做好坑内排水沟

参考资料: 百度一下

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
校澜60
2011-03-03
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
井点降水,在基坑内和周围布置。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1093934233
2011-03-03
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
降水井及其它降排水设施的施工
降水井施工工艺方法
井位确定
依据设计要求,在基坑内及周边测放井位(包括回灌井)。
成井施工
1. 钻机就位后,应埋设护筒,护筒必须直立、稳固、位置准确,护筒顶高程宜高出钻机平台0.2m,护筒埋置深度宜为1.5-2.0m,护筒外应回填粘土料分层夯实。
2. 成孔采用回转钻进、泥浆护壁成孔,孔深16.0米,预留沉淀孔深度不小于1.0m。
3. 扫孔换浆,钻孔钻到预计深度后,井内泥浆粘度大并含有大量的岩屑,井壁有较厚的泥皮。如果在这种情况下安装井管,无砂砼管的滤水孔有可能被堵塞或放不到预计深度,给填砾、洗井带来很大困难,甚至使水井不出水而报废等。因此在井管安放井中前,应进行充分的换浆及完整的破壁工作。破壁钻头宜用比原钻头直径大20—30mm的钻头进行且宜按轻钻压、快转速、大泵量法进行。
在换浆时要控制好泥浆的稠度,防止过稠,造成上述不良影响;也要防止过稀,造成井内压力差,而使孔壁坍塌。一般情况下以泥浆不挂手为标准,泥浆相对密度1.0左右。另外,破壁不易进行时,可在冲孔的泥浆中加入适量的磷酸盐,用以软化井壁的泥皮。
4. 放置无砂砼管
(1) 井管采用无砂砼管,质量要求:透水性能较好,管径偏差
小于20mm,接径口处平整,无明显凹凸现象。
(2) 下管前,对成孔要进行精确的测量,特别是成孔深度、孔
斜,以保证准确地安装井管;要求孔斜不大于1%,钻孔深度必要时可在钻进过程中设置导向装置。
(3) 无砂砼管用铅丝和竹芘捆箍结实,管节的连接处
须对准对齐,并捆绑牢固以免在放置过程中发生错动。
(4) 下管采用钢丝绳托盘法,下管过程中应始终保持孔中水位
不低于井口0.5m,以防孔壁坍塌;下管应缓慢,吊重钢丝绳(2-4根)应松放均匀,速度一致;井管接口严密,下入井内不得转动;芯绳随井管下入井内,应保持一定余量,穿销必须具有足够强度。
(5) 无砂砼管全部下完后,仍需提吊部分重量,并使管上部固
定位置,不得因管的自重而使井管歪斜。
(6) 井管放置完成后,在井底分别填充厚为0.25m的中砂及厚
25m的碎石。
(7) 充砂滤料,根据工程性质,砾料规格、填砾厚度及高度应
符合《城市供水水文地质勘察规范》要求,根据本工程设计要求填砾厚度应不小于100mm。
在上述工序完工后,应立即进行清冼降水井。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友b41b589
2011-03-03
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:1.2万
展开全部
小水泵
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式