如何传感器出来的0-5v电压或者4-20mA电流转换成0-3.3v电压
如何传感器出来的0-5v电压或者4-20mA电流转换成0-3.3v电压,我是要将其接入dsp进行ad转换的,有没有专门的芯片进行转换,或者电路图?...
如何传感器出来的0-5v电压或者4-20mA电流转换成0-3.3v电压,我是要将其接入dsp进行ad转换的,有没有专门的芯片进行转换,或者电路图?
展开
3个回答
展开全部
最好不要用电阻分压,那样负载能力差.0-5V电压要转换为0-3.3V,用运算放大器做比例运算经过两次倒相后可以随意实现,反大倍数为3.3/5. 4-20mA电流转换要转换电压信号,是运算放大器的一个典型接法,运放同相端接地,反相端与输出端接反馈电阻,电阻阻值=3.3V/20ma,因为4mA时输出OV,所以运放反相端还要一个调零电压,这时输出电压为-3.3V-0V,所以还要再倒相一次.
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
输出后用电阻进行分压
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以用模拟量变送器。
很多品牌都有,比如魏德米勒,omron等
国产的有宇通
很多品牌都有,比如魏德米勒,omron等
国产的有宇通