家庭电路问题

.小茜家新购住房刚装修完毕,家中部分照明电路如图2所示。验收工程时,小茜闭合了开关S(家中其他用电器均处于断开状态),白炽灯L亮了一段时间后熄灭了,她用测电笔分别测试了图... .小茜家新购住房刚装修完毕,家中部分照明电路如图2所示。验收工程时,小茜闭合了开关S(家中其他用电器均处于断开状态),白炽灯L亮了一段时间后熄灭了,她用测电笔分别测试了图中插座的两个孔,发现测电笔都发光。她断开开关S,再次用测电笔测试插座的两个孔,她将观察到(假设故障只有一处)
A.测试两孔时测电笔都发光 B.测试两孔时测电笔都不发光
C.只有测试左面的孔时测电笔才发光 D.只有测试右面的孔时测电笔才发光
为什么选D,讲明原因
展开
超常人士
2011-03-11 · TA获得超过4945个赞
知道小有建树答主
回答量:942
采纳率:0%
帮助的人:1422万
展开全部
插座两个插孔都能让测电笔发光,那是零线断开的特征。
插座的左孔也亮,说明它也连在了火线上;那么电灯与零线的连接点左边的零线(即干路部分的零线)断开了。闭合的形状及电灯充当了导线将插座的左孔与火线连在了一起。
这时当你再断开S时,左孔又与火线断开,所以不发光。
lpc335
2011-03-11 · TA获得超过701个赞
知道小有建树答主
回答量:243
采纳率:33%
帮助的人:109万
展开全部
白炽灯L亮了一段时间后熄灭了,她用测电笔分别测试了图中插座的两个孔,发现测电笔都发光。这说明插座左边的孔也与火线直接相连 可知 灯泡短路了
所以断开S后 插座左边的孔不再与火线相连 所以只有测试右面的孔时测电笔才发光
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
南山放马1
2011-03-11 · TA获得超过897个赞
知道小有建树答主
回答量:305
采纳率:0%
帮助的人:234万
展开全部
正确答案:D
零线接头断开了,S闭合整条线路都带电,S断开火线带电只到达插座右孔。

简明。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
WOYAOCUANGYE
2011-03-12
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
你这个问题太荒缪了,像这种现象是不可能的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?