电机的热继电保护(热偶)为什么其电流值为其整定值的1.2倍,请高手详细回答!

 我来答
百度网友cd60b1796
推荐于2020-02-05 · TA获得超过481个赞
知道答主
回答量:184
采纳率:0%
帮助的人:208万
展开全部
纠正你一个错误 整定值应该为1倍额定电流不是1.2倍
热继电器是利用双金属片发热后由于膨胀系数不一样造成弯曲从而达到跳闸目的的元器件。
热继电器在达到其整定值一倍的时候大约在2小时左右动作。在一倍以上时候遵循反时限曲线原理,也就是电流越大动作时间越短。
当你设定到1.2倍的时候在1倍到1.1倍左右的时候对于热继电器来说可能不会动作或动作时间非常长,是要烧东西的
希望对你有帮助 热继电器的反时限曲线在其说明书上都有的 希望你能好好看下。
GamryRaman
2023-06-12 广告
埋地长输管道阴极保护用的恒电位仪需要安装多少个或者多长一段需要安装一个恒电位仪,这取决于管道的长度和保护电位的设置。如果保护电位设置在100 mV以上,需要至少安装2个恒电位仪。因为保护电位在管道中会逐渐下降,如果不及时采取措施,可能会导致... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
电工维修师傅
2011-03-14
知道答主
回答量:60
采纳率:0%
帮助的人:21.5万
展开全部
热继电器整定后,电路电流小于等于整定值时,不动作,当电路电流维持在整定值运行已达到热稳定状态后,若电路电流=1.2整定值时,则在20 min之内动作,电路电流=1.5整定值时。则在2 min之内动作,电路电流>5整定值时,则在5S之内动作.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
742490518
2011-03-14 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:77
采纳率:0%
帮助的人:37.2万
展开全部
电机额定电流1.05倍。预防过载损坏电机。