100A的开关380V的电源要多大的电线怎么计算

 我来答
云云说教育
2020-03-13 · 教育领域爱好者
云云说教育
采纳数:630 获赞数:403544

向TA提问 私信TA
展开全部

选择35㎜的铜线。

100A电流,设备功率约50KW,计算公式:I=Pe/1.732×0.38×0.8=96A(近似值)。

如果使用铜线,电缆长度为200米,允许压降10V的话,电阻R=u/i=10/100=0.1Ω ,电缆截面为S=0.018×200×2/0.1=72平方毫米,就是说,50KW设备,距变压器输出端200米,线损电压10V情况下,应该使用72的铜线,如果距离为100米时,选择35的铜线。


扩展资料

功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI

对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。

不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是

I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A)

但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成

I=P×公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A)

也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

CZJ489
2011-03-18 · TA获得超过1307个赞
知道小有建树答主
回答量:2076
采纳率:100%
帮助的人:708万
展开全部
25平方及以上的铜芯线都行
追问
哪是怎样计算出来啊??????
追答
一般1平方承受5A的电流
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-03-19
展开全部
为了安全起见 100安的开关工作电流不宜超过60安,特别是如今的产品 设计尺寸都较小 都善讲什么利益最大化 就是想多赚钱 就得少下料。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
YWEI1975
2011-03-18 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:51
采纳率:0%
帮助的人:33.8万
展开全部
根据电线的70°C时允许载流量计算出来,使用时直接查电工手册即可
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
闪亮登场la
高粉答主

推荐于2017-10-05 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:96%
帮助的人:1028万
展开全部
  先计算实际的总电流,再参照电工手册选配电线规格,空气开关选用原则是其额定电流等于或略大于总负荷电流。负荷电流计算方法是动力负荷3相的每千瓦2个电流,额定电流100A以下的直接使用超过100A的就要配电流互感器。
  功率定律:P=√3*U*I*功率因数*效率,按照我们老电工的经验算法大约是一个千瓦的三相电机的电流为2A左右,电缆线的电流输送能量是个函数,小电线散热快负载能力强。粗线散热差,载流量小。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式