100A的开关380V的电源要多大的电线怎么计算
选择35㎜的铜线。
100A电流,设备功率约50KW,计算公式:I=Pe/1.732×0.38×0.8=96A(近似值)。
如果使用铜线,电缆长度为200米,允许压降10V的话,电阻R=u/i=10/100=0.1Ω ,电缆截面为S=0.018×200×2/0.1=72平方毫米,就是说,50KW设备,距变压器输出端200米,线损电压10V情况下,应该使用72的铜线,如果距离为100米时,选择35的铜线。
扩展资料
功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是
I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A)
但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成
I=P×公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A)
也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
哪是怎样计算出来啊??????
一般1平方承受5A的电流
2011-03-19
功率定律:P=√3*U*I*功率因数*效率,按照我们老电工的经验算法大约是一个千瓦的三相电机的电流为2A左右,电缆线的电流输送能量是个函数,小电线散热快负载能力强。粗线散热差,载流量小。