求大神解答这两题,课程是电气控制PLC。小弟感激不尽。过程尽量详细一点~2.7和2.8这两题哦 10
展开全部
2.7a,不型坦能,SB1按下后,触点KM是断开的,线圈KM无法得电。
2.7b,能,SB1按下后,线圈KM得电,常开触点KM闭合,使KM自锁,连续得电运行。SB按下后,线圈KM失电,触点KM断开,KM自锁解除,停止运行。因此能连续运行和停止。
2.7c,不能,SB1按下后,线圈KM得电,常开触点KM闭合,试零线火电短接,会着火的。而且也无法使KM自锁。
2.7d,不能,SB1按下后,线圈KM得电,常闭触点KM断开,线圈KM失电,在SB1按下期间,线圈KM会一直得电失电的交替。
2.7e,不能,SB1按下后,线圈KM得电,常开触点KM闭合,KM自锁。SB按下后,线圈KM无法失电,因为常开触点KM还是闭合的,KM自锁没法解除。因此能连续运行,不能停止。
2.7f,能,SB1按下后,线圈KM得电,常开触点KM闭合,KM自锁。SB按下后,线圈KM失电,因为常开触点KM断开,KM自锁解除,停止运行。因此能连续运行和停止。
2.8,SB1按下后,线圈KM1得电,常开触点KM1闭合,KM1自森悉锁。一直前进。当前进到位,接近开关SQ1的常闭触点断开,KM1自锁解除。前进停止。同时SQ1的常开触点闭合,时间继电器KT开始计时。计时时间到后常开触点KT闭合,线圈KM2得电,常开此租乎触点KM2闭合,KM2自锁。一直后腿。在后腿的过程中,远离接近开关SQ1,SQ1的常闭触点闭合,同时SQ1的常开触点断开,时间继电器停止计时。后腿到位了,接近开关SQ2的常闭触点断开,KM2自锁解除。整个工作完成。
SQ1是前进到位的接近开关的触点,SQ2是后腿到位的接近开关的触点。
望采纳。。。。
