2.5,4.0平方的「电线」各能承受多大千瓦的

 我来答
黑LuLu
2021-06-18 · 科学为生活增添的不止笑声,还有思考
黑LuLu
采纳数:540 获赞数:948

向TA提问 私信TA
展开全部

一般的家庭电线以4平方或6平方居多,那这个平方数和承受的功率又是什么样的关系呢?

其实列一个表出来就可以看得很清楚了。


这功率又是怎么样算的呢?

铜线平方对应的功率是根据电流算出来的,具体分两种算法:

一、电线的载流量可以通过查表的方法得到,这种方法方便、直观。

二、通过计算方法得到。

已知纯铜电线的横截面积为S(mm2),一般电流密度取6A/mm2,电线的载流量I(A)=S(mm2)X6A/mm2。

例如:2.5平方电线,它的最大载流量为1=2.5×6=15(A)。如果是220V电压,最大承载功率为P=220x15=3300(w)


另外还有估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得.由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。



“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍.如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A).从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。


“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A).从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5.即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。


“条件有变加折算,高温九折铜升级”.上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的.若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量.如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

山有仙人多I
2018-02-05 · TA获得超过397个赞
知道小有建树答主
回答量:153
采纳率:89%
帮助的人:9.9万
展开全部

看铜线还是铝线,铜线的可以参考下图

铝合金电缆导电率只有铜电缆的61%,所以换铜线的理论上要扩大1倍左右

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
唐山退伍兵
2018-02-05 · TA获得超过3241个赞
知道小有建树答主
回答量:4355
采纳率:19%
帮助的人:900万
展开全部
铜线每平方满负荷两千瓦,不过千万不要满负荷使用,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)