plc编程软件如何将4-20信号转换成数字量
1个回答
展开全部
用模拟量输入模块,它会将4-20MA的电流转换为数字量。
拿西门子S7-200为例,经模拟量输入模块转换的模拟量对应的数字量是0-32000。如,你的电流信号是12MA,那么对应的数字量就是(12-4)*32000/(20-4)=0.5*32000=16000,然后用AIW0可将模块读到的数字量保存到MW0中。转换过程就结束了,若要计算的话用公式计算就行了。
