求消防管道支架的安装规范和技术要求
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-09-10
求消防管道支架的安装规范和技术要求
消防支架安装规范>发布时间:2021-06-26 08:54参照05S9《管道支架、吊架》和03S402+室内管道支架及吊架图集消防支架安装主管支架安装1.质料规格选择:dn100~150以上的管道,角钢为l40x40x4;dn100以下的管道,固定支角钢为l30x30x3。2.支架类型选择:dn150以上的管道,固定支架为龙门架;dn100以下的管道,固定支架为吊架。3.安装位置位置选择:dn100以上的管道,固定支架安装于次梁底部。4.长度确定:贴梁的长度(约25cm)加上管道的程度中心垂直的距离。然后减去管道的半径。5.支架安装要领:拉一支线作为支架安装的程度线,随后,沿着这支线按划定的间距安装若干个支架。6.固定螺栓规格选择:膨胀螺栓选用12#。7.安装间距确定:同一支主管的支架间距≤3米;主管安装8.质料规格选择:13~64只喷头的管径为dn100;64只以上的管径为dn150。9.管材类型选择:按照造价以及管道施用长寿及敷设的问题,管材选用涂塑或镀锌钢管。10.安装位置位置选择:靠柱侧贴梁底敷设。