高低压成套开关柜

 我来答
廿四胡子
2011-04-10
知道答主
回答量:28
采纳率:0%
帮助的人:4.7万
展开全部
开关柜简介
开关柜是一种电设备,外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等,有的还设有为保主要设备的低周减载.
五防
高压开关柜[1]的“五防”

1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)
2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)
3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).
4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)
5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)

开关柜常见分类

1、低压抽出式开关柜
2、交流低压配电柜
3、金属铠装移开式开关柜
4、低压固定分隔式开关柜
5、高压电容器柜
6、高压开关柜

开关柜送电操作程序

送电操作
先装好后封板,再关好前下门
操作接地开关主轴并且使之分闸
用转运车(平台车)将手车(处于分闸状态)推入柜内(试验位置)
把二次插头插到静插座上
(试验位置指示器亮)
(关好前中门)
用手柄将手车从试验位置(分闸状态)推入到工作位置
(工作位置指示器亮, 试验位置指示器灭)
合闸断路器手车
停电(检修)操作
将断路器手车分闸
用手柄将手车从工作位置(分闸状态)退出到试验位置
(工作位置指示器灭, 试验位置指示器亮)
打开前中门
把二次插头拔出静插座
(试验位置指示器灭)
用转运车将手车(处于分闸状态)退出柜外
操作接地开关主轴并且使之合闸
打开后封板和前下门
注意:下避雷器手车和中(下)PT手车可以在母线运行时直接拉出柜外.

相关标准
SJ/T 31401-1994|高压开关柜完好要求和检查评定方法
DL/T 791-2001|户内交流充气式开关柜选用导则
DL 404-1991|户内交流高压开关柜订货技术条件
DL/T 404-1997|户内交流高压开关柜订货技术条件
DL/T 539-1993|户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件
TB/T 2010-1987|27.5kV交流电气化铁道开关柜技术条件
DL/T 404-2005|户内交流高压开关柜订货技术条件

资料来源:http://blog.sina.com.cn/u/1960856692 高低压开关柜博客

参考资料: http://blog.sina.com.cn/u/1960856692

广州龙基输配电设备有限公司
2019-03-12 广告
高低压配电柜顾名思义就是电力供电系统中用于进行电能分配、控制、计量以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用高压开关柜,然后经变压器降压低压侧引出到低压配电柜,低压配电柜在到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱,里面就是通过将一些开关、断... 点击进入详情页
本回答由广州龙基输配电设备有限公司提供
mensuovru17
2012-07-31
知道答主
回答量:24
采纳率:0%
帮助的人:3.8万
展开全部
xVN
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式