关于电力缆线敷设,下列说法正确的是( )。
A.配电线路穿金属导管保护可紧贴通风管道外壁敷设B.电力电缆可与丙类液体管道同一管沟内敷设C.电力电缆可与热力管道同一管沟内敷设D.电力电缆可与燃气管道同一管沟内敷设...
A.配电线路穿金属导管保护可紧贴通风管道外壁敷设
B.电力电缆可与丙类液体管道同一管沟内敷设
C.电力电缆可与热力管道同一管沟内敷设
D.电力电缆可与燃气管道同一管沟内敷设 展开
B.电力电缆可与丙类液体管道同一管沟内敷设
C.电力电缆可与热力管道同一管沟内敷设
D.电力电缆可与燃气管道同一管沟内敷设 展开
展开全部
【答案】:A
A项,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)(2018年版)第10.2.3条规定,配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上,穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。BCD三项,根据第10.2.2条规定,电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。
A项,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)(2018年版)第10.2.3条规定,配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上,穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。BCD三项,根据第10.2.2条规定,电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。