正泰四开 开关怎么连接

我刚刚买了正泰四开的开关墙里面有五根线开关后面有八个孔分别是L1AL2AL1BL2BL1CL2CL1DL2D想问问大家怎么接啊帮帮忙... 我刚刚买了正泰四开的开关 墙里面有五根线 开关后面有八个孔分别是L1A L2A L1B L2B L1C L2C L1D L2D 想问问大家怎么接啊 帮帮忙 展开
 我来答
晴晴知识加油站
高能答主

2020-05-31 · 让梦想飞扬,让生命闪光。
晴晴知识加油站
采纳数:3595 获赞数:661256

向TA提问 私信TA
展开全部
正泰四开开关接线,准备好开关,将开关翻到背面,将开关顶部所有的端子都接上红色线;具体的操作步骤如下:

1、准备好开关。

2、将开关翻到背面。

3、将开关顶部所有的端子都接上红色线。

4、把顶部第二个端子和第五个端子上的线与下方串联。如下图:

5、使用黄绿色的线将下方的端子串联,就接线完毕了。

帐号已注销
高粉答主

2020-02-29 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:263
采纳率:95%
帮助的人:11.1万
展开全部

L1A L2A 是一组,L1B L2B是一组,L1C L2C是一组,L1D L2D 是一组,要是5根线管制4个灯。

“基于物联网与能效管理的用户端电器设备数字化车间的研制与应用”入选工信部智能制造专项项目。正泰新能源智能工厂,如今已被工信部列为“中德智能制造合作试点示范项目”。

理想能源是正泰集团旗下企业,先后承担国家“863”、工信部电子产业发展基金、上海市战略新兴产业等10项重大科技专项。

扩展资料:

技术创新:

截至2018年,正泰共获得各种专利授权3000余项,专利申请4000余项,领衔参与制定行业及国际标准185多项,获得国家、省级科技奖励32项。

正泰集团技术中心被评为“国家认定企业技术中心”、先后荣获“国家技术创新示范企业”、浙江省重点企业研究院、国家高新技术企业。

正泰在民营企业中率先建立了国家级的技术研发中心、理化测试中心、计量中心和低压电器检测中心等,为企业的技术创新提供了良好的硬件保证。同时,形成了以柳市为基地、上海为中心、北京和美国硅谷为龙头、相关科研院、所为依托的多层次开放式的信息网络和技术研发体系。

参考资料来源:百度百科-正泰




本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
歧幻露t2
推荐于2017-11-24 · TA获得超过6378个赞
知道大有可为答主
回答量:8203
采纳率:0%
帮助的人:4928万
展开全部
L1A L2A 是一组
L1B L2B是一组
L1C L2C是一组
L1D L2D 是一组
要是5根线管制4个灯的话
就是有1根火线
其余的都是灯的线
把火线接在L1A 。L1B。 L1C 。L1D 就可以
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
宋电工爱好
2011-04-12 · TA获得超过1899个赞
知道小有建树答主
回答量:2124
采纳率:0%
帮助的人:510万
展开全部
一条共用线,把开关1A.1B.1C,1D连起来接共用线,其他四条随意
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sdccsbl
2011-04-12 · TA获得超过1138个赞
知道小有建树答主
回答量:592
采纳率:100%
帮助的人:534万
展开全部
你首先要知道你想做什么〈〉墙里面有五根线要先确定线的用途。
你的提问可能是5根线中一条是相线,另外4条是控制线,分别控制4个电器设备。
四开的开关在接通后L1A和L2A会连通,其它B、C、D组也一样。这可用万用表测出。
接法:把四开关的A、B、C、D的1端并联,其余4条线分别接到A、B、C、D的2端。
注意,一定要确定墙里面五根线的用途。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起