190KW需要多粗电缆多大开关

 我来答
帐号已注销
2019-10-30 · TA获得超过6.2万个赞
知道小有建树答主
回答量:2777
采纳率:100%
帮助的人:96.6万
展开全部

190KW需要截面积是240平方毫米的铜芯电缆,大约需要使用额度电流是340安培的开关。

如果是三相四线制,电压是380V,功率P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)

I=P÷(√3Ucosb)=190000÷(1.732×380×0.85)=339.628(安培)

根据安全载流量表,选用240平方毫米的铜芯电缆。

扩展资料:

先根据功率,计算电流强度,再查安全载流量表,查出铜导线截面积。

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosb→I=P÷(√3Ucosb)。

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

安全载流量指的是电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。又称安全电流。导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关。

装置电器设备的线路,一般都用塑料或橡胶绝缘电线。合上开关,电流通过电线进入电器设备,使电器设备工作。由于电气线路本身具有电阻,通过电流时就会发热,产生的热量会通过电线的绝缘层散发到空气中去。如果电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度就不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。

一般橡皮绝缘导线,最高允许温度规定为65℃。在不同工作温度下,其不同规格的安全载流量不同,可查表得到。

导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关,通常环境温度越低允许通过的电流越 大,拿铝蕊橡皮绝缘导线来说,25℃时它的
安全载流量为25A则在连续使用中升温不 会超过65℃,而35℃时安全载流量降为 21A,这是因为前者允许温升为40℃而后者 则为30℃。

还跟布线方式有关,暴露在空气 中比敷设在管子中散热要好。线路中应设置 必要的过电流保护装置。用户不得擅自延长 线路或违章使用电炉等大功率电器,更不允 许擅自改变过电流保护装置的整定值,如以 铜线代替保险丝等。

导线和电缆的安全载流量与导线的截面面积,绝缘材料的种类、环境温度、敷设方式等因素有关。母线的安全载流量还与母线的几何形状、排列方式有关。

空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。

当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-安全载流量

参考资料来源:百度百科-空气开关

cheng188818
2011-04-24 · TA获得超过8877个赞
知道大有可为答主
回答量:1669
采纳率:99%
帮助的人:818万
展开全部

开关至少400A,建议可以选用600A的,现在的断路器在整定额定方面都是可调的,所以你可以选用600A的开关,然后根据实际应用调整!

至于电缆么,那要看你这电机是怎么个启动控制方式,如果是变频器控制,那么应该选用185mm²铜芯电缆,185平方电缆超过100米每平方考虑载流2.5~2.8安培,最多可拖450A电流! 而190KW电机额定电流不会超过380A,所以选用185电缆足以。。如果不超过100米距离,那么可以选用150平方的铜电缆。。 

如果你这电机是星三角启动,那么按电机额定电流380A计算其相电流约为220A,那么选用95mm²的铜芯电缆足以!

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
killatw
高粉答主

推荐于2017-09-29 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:91%
帮助的人:2310万
展开全部

  190KW需要185平方的三芯铜电缆,600A开关。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =190/(1.732X0.38X0.85)&#8205;&#8205;

  =340A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  &#8205;&#8205;查下面电缆载流量表,可选185平方的三芯铜电缆。

  动力电路空开型号有20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...因此可选600A开关。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
luozhsh270011
2011-04-24 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3380
采纳率:91%
帮助的人:975万
展开全部
190KW的功率,电流大约达到500A【按380V计算】
500A的电流,考虑启动电流,建议楼主选择600A~700A的开关
500A的电流,铝芯电缆需要250mm²;如果是铜芯电缆,需要150mm²。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-04-24
展开全部
190KW需要400A开关
190KW需要120-150平方粗电缆
已赞过 已踩过<