距离高压电线下多少米可以建房?
4个回答
展开全部
距离高压线下可以建房的安全距离为4米以上。
关于高压线距民居建筑的安全距离,有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算,不同强度的高压线下的安全距离分别是:
1、1kV以下高压线的安全距离为4米;
2、1-10kV高压线的安全距离为6米;
3、35-110kV高压线的安全距离为8米;
4、154-220kV高压线的安全距离为10米;
5、350-500kV高压线的安全距离为15米。
扩展资料
根据《电力设施保护条例实施细则》的规定,任何单位或个人在架空电力线路保护区内,必须遵守下列规定:
1、不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品;
2、不得烧窑、烧荒;
3、不得兴建建筑物、构筑物;
4、不得种植可能危及电力设施安全的植物。
5、不得在江河电缆保护区内抛锚、拖锚、炸鱼、挖沙。
参考资料来源:百度百科-高压线
展开全部
《电力设施保护条例实施细则》规定
1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-10千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
甲类厂房、甲类仓库,可燃材料堆垛,与架空电力线路的最近水平距离不应小于电杆高度的1.5倍,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
距11万伏高压线路最少50米以上
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?