4线制热电阻如何消除接线电阻的影响 2个回答 #热议# 上班途中天气原因受伤算工伤吗? 旅俊逸3b 2011-05-05 · 超过11用户采纳过TA的回答 知道答主 回答量:31 采纳率:0% 帮助的人:19.4万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 我做仪表专业,一般的热电阻接线采用三线制就可以基本上消除接线电阻的影响,四线制几乎可以完全消除接线电阻的影响,一些实验室才使用。具体四线制其实是热电阻的两端分别引出两根线,通过电桥的测试可以分别得到两根线上的电阻,从而通过模块或者卡件的计算来抵消引线上的电阻,最后得到准确的电阻值。(电桥测试只是其中的一种,还有其他的类别) 本回答由网友推荐 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 瑞普森 2011-05-18 · TA获得超过2242个赞 知道大有可为答主 回答量:3007 采纳率:0% 帮助的人:741万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 你好,我公司是一家专业生产温度仪表的,我来回答你。4线制热电阻在使用时不需要考虑线阻问题。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容【word版】电工零基础知识专项练习_即下即用电工零基础知识完整版下载,海量试题试卷,全科目覆盖,随下随用,简单方便,即刻下载,试卷解析,强化学习,尽在百度教育www.baidu.com广告 其他类似问题 2021-10-12 热电阻四线制的接法 2 2017-09-03 热电阻接线问题 16 2023-07-09 四线制热电阻为什么要加采样电阻呢 更多类似问题 > 为你推荐: