电气控制系统图中怎么看哪些互感器需要加电流表?是以单纯馈电为标准还是55kw以上的不用加电流表?解释详
3个回答
展开全部
一般的馈电柜上都要加电流表的,它起到指示作用,同时便于运行人员巡检抄表计量之用。
你说的电机动力回路的电流表安装在现场的操作柱上,也是起到指示的作用,因为在现场起动电机判断起动是否完成,主要是看电流表的指示,单纯的继电回路加指示灯的方式不可靠。安装方式就是在系统的输出端一般是热继电器的下方安装互感器,二次线引至现场电流表即可。低压动力系统中,一般电流互感器二次侧就是一组线圈,用来接电流表用来测量的。复杂的系统里,电流互感器的二次会配两组线圈,一组接电流表指示电流,另一组接电流继电器,起保护作用。电流表想安装在什么位置,就把互感器的二次线圈接线用电缆引到那里就可以了。
馈电柜是什么概念哇?单纯的就是不带电机吗?那不带电机的电柜是做什么用呢?
追答
听口音像江南人。哎呀!这个怎么跟你解释呢!这是一个很模糊的概念。在电气工程领域,一个电气出线回路,我们工程上的技术人员就可以称之为一个馈电回路,它是相对于进线而言的,也就是说除了进线以外的电气回路都可以称之为一个馈电回路。举例说明,一个变压器回路,或者一个电动机回路,再或者是一个加热炉回路,都可以称之为馈电回路。
展开全部
直通式电流表最大值不同型号或外形分几种: 200A、50A、20A
当电气控制系统图中电流较大超过最大值时.要选用电流互感器
当电气控制系统图中电流较大超过最大值时.要选用电流互感器
追问
我明白你的意思,而且互感器和表要匹配。我在看系统图,同事告诉我单纯回馈电路中的互感器要配表,带电机的那种表在现场?也不清楚怎么回事?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
有电流互感器就应该有电流表,这样便于查看负载电流。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?