请把编码器的问题说详细点
编码器有AABBZZ有哪几根是PLC给编码器的哪几个是编码器回馈的大家用什么控制编码器电源的继电器还是直接他先通电还是先给脉冲工作呢...
编码器 有A A B B Z Z 有哪几根是 PLC给编码器的 哪几个是 编码器回馈的
大家用什么控制编码器电源的 继电器还是 直接他 先通电 还是先给脉冲工作呢 展开
大家用什么控制编码器电源的 继电器还是 直接他 先通电 还是先给脉冲工作呢 展开
1个回答
展开全部
1,编码器要工作必须有工作电源,一般直流+24V,不需要控制其电源的,一直为上电状态的
2,A+ A- , B+ B- ,Z+ Z- 这六根线都是反馈给PLC的,它多用于速度检测元件,一般为增量式编码器,把检测的信号送给PLC, A+,A-为互补信号,B+,B-为互补信号,Z+,Z-为互补信号,它们的相位差90°(电气上)Z是编码器转一圈一个信号。
3,你所说的(是先给脉冲工作呢),那是绝对式编码器,那个要控制器PLC发时钟信号(CLOCK+,CLOCK-)给编码器,编码器反馈DATE+,DATE-数据信号给PLC,两个测量原理不一样。
2,A+ A- , B+ B- ,Z+ Z- 这六根线都是反馈给PLC的,它多用于速度检测元件,一般为增量式编码器,把检测的信号送给PLC, A+,A-为互补信号,B+,B-为互补信号,Z+,Z-为互补信号,它们的相位差90°(电气上)Z是编码器转一圈一个信号。
3,你所说的(是先给脉冲工作呢),那是绝对式编码器,那个要控制器PLC发时钟信号(CLOCK+,CLOCK-)给编码器,编码器反馈DATE+,DATE-数据信号给PLC,两个测量原理不一样。
追问
大师我是技校的 我在企业遇到苦难 需要帮助 留个 手机好吗 一般都是 回馈给PLC对吧 要么就是PLC控制继电器给电的对吧
追答
QQ;545720335