摇表测零线火线之间电阻多少欧姆正常
如果火、零、地线都没有和外电路相连,火线对地线对零线电阻大于0.5兆欧是合格的。地对零用摇表测无电阻,是不正常的,说明零线在什么在方接地了。
但如果电源已经接上电,且地线也已经接入公共地线,只是把家里的总闸拉开的话,这样测量的结果地对零是没有电阻的。
扩展资料:
测量绝缘电阻的作用和阻值判断:作用:测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重热老化等缺陷。
绝缘阻值判断:
1、所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值:低压设备0.5MΩ,3-10KV300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。
2、将所测得数值与出厂、交接、历年的数值进行比较,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70%。
3、35kV及以上变压器应测量吸收比,一般不低于1.3。(吸收比计算:60秒所测绝缘电阻比15秒所测绝缘电阻)
参考资料:百度百科-绝缘电阻
2023-06-12 广告
火线对地线对零线电阻大于0.5兆欧是合格的。
摇表的额定电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的摇表,额定电压在500伏及以上的设备,选用1000~2500伏的摇表,摇表的测量范围要与被测绝缘电阻的范围相符合,以免引起大的读数误差。
工作原理
数字兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
以上内容参考:百度百科-兆欧表
禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。
摇测过程中,被测设备上不能有人工作,摇表线不能绞在一起,要分开。
摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分,测量结束时,对于大电容设备要放电。
2014-11-30 · 知道合伙人教育行家
低于0.5兆欧表明线路绝缘过低。