电流互感器200/5A,电表显示值须乘几倍。

 我来答
赵文星空絮雨
推荐于2017-10-07 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137968
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
200:5互感器穿一匝倍率计算是。
200/5/1=40倍。
穿二匝倍率计算是
200/5/2=20倍。
电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。
huajiz
2015-06-30 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9880
采纳率:90%
帮助的人:2399万
展开全部
电表显示值须乘以40。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式