电线 多少平方可以带动多少千瓦功率 有没有电线使用规格表呢

 我来答
ysuvsbb
推荐于2019-10-10 · TA获得超过1.3万个赞
知道答主
回答量:39
采纳率:0%
帮助的人:1万
展开全部

有电线平方数和其安全载流量的对应表格,没有电线平方数和其功率数的对应表格。因为相同的平方数在不同的电压等级下,有不同的功率。电线平方数和其安全载流量的对应表格如下:


扩展资料:

电缆规格就是电线电缆的芯数和截面尺寸的表示法的含义。电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。

应用:

1、电力系统

2、信息传输系统

用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。

3、机械设备、仪器仪表系统

此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。

参考资料:电工技术——百度百科

百度网友2b62908
高粉答主

推荐于2019-10-11 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:1758
采纳率:100%
帮助的人:90.7万
展开全部

有电线平方数和其安全载流量的对应表格,没有电线平方数和其功率数的对应表格。因为相同的平方数在不同的电压等级下,有不同的功率。

1、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表

2、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表

3、常用低压电缆载流量查询表

电线平方数:指电线的导体截面积,一般默认单位是平方毫米(mm²)。

计算公式:S=I/J,J=I/S ,I=JS。

S=截面积,J=电流密度,I=电流

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

口诀:

10下五,100上二,

25、35,四、三界,

70、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。

裸线加一半。

铜线升级算。

说明:口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。

扩展资料:

电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

影响电缆载流量的内部因素:

导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。

1.增大线芯面积提高电缆载流量

线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。

2.采用高导电材料提高电缆载流量

如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。

3.采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量

虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度。

影响电缆载流量的外部因素:

环境是影响电缆载流量的外部因素,合理加大线缆间距、选择合适的铺设场所等都可以提升电缆载流量。

1.合理排列,加大线缆间距

多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。

比如2.5mm2的铜缆,独立布线时I=32A;家用2相2线同布I=25.6A;工业三相三线同布I=22.4A;4线同布I=19.2A。

2.敷设于散热良好地段,填充导热介质

计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。

环境温度影响:温度越高,线缆允许载流量越小。如2.5mm2BLV铝芯线(限温65℃),环境温度为25℃时,Iy=25A;环境温度为40℃时,Iy=19A。

参考资料:百度百科-电缆载流量

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
梦里听c
高粉答主

推荐于2019-09-16 · 说的都是干货,快来关注
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:8296
展开全部

影响电缆载流量的外部因素

参考资料:电缆载流量-百度百科

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
葛木小舍先生
推荐于2019-09-08 · TA获得超过1.9万个赞
知道答主
回答量:23
采纳率:0%
帮助的人:1.3万
展开全部

中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)

1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A—-8A

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—-15A

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—-40A

注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”

扩展资料

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC_60364-5-523_1983标准。

参考材料

国标电线-百度百科

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
killatw
高粉答主

推荐于2017-09-11 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:91%
帮助的人:2283万
展开全部

  有电线平方数和其安全载流量的对应表格,没有电线平方数和其功率数的对应表格。因为相同的平方数在不同的电压等级下,有不同的功率。电线平方数和其安全载流量的对应表格如下:

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(8)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式