七氟丙烷的优缺点
七氟丙烷灭火已被广泛使用于各个领域,七氟丙烷洁净灭火剂对环境无害,在自然中的存留期短,灭火效率高且一定设计浓度下无毒、害,适用于有工作人员常驻的保护区。七氟丙烷即FM200,七氟丙烷灭火是采用全淹没灭火设计,施放灭火时,以化学灭火方式为主。在设计浓度的范围无火情的状态下内对人体没有损害!(设计标准的灭火浓度一般是小于等于10%,有毒反应的浓度是大于等于10.5%),兴舞消防提醒你,理论上是对人体没有危害,但在实际应用中需根据空间大小计算使用多少用量的药剂。
七氟丙烷气体灭火系统一般常见的有管网式、柜式、悬挂式,这三种也属于内储压七氟丙烷气体灭火系统,其输送距离30米以内,还有一种是外储压七氟丙烷气体灭火系统,其输送距离可以达到150米,兴舞消防提醒你,选择气体灭火方案,不要盲目地选择,一般根据防护区的大小及结构选择适合的气体灭火方案,这样不会造成经济浪费。
2019-11-23 广告
优点:是主兼有物理灭火作用的洁净气体化学灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏。
缺点:能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。
七氟丙烷又名海龙气体1,1,1-2-3,3,3-七氟丙烷, 它的CAS number是431-89-0, 它的结构式是 CF3CHFCF3。是一无色的无气味气体状态的卤素碳(halocarbon),并且叫做HFC-227, HFC-227ea, FE-227, 和 FM-200, 它的化学式是C3HF7,微溶于水(260 mg/l) 。]七氟丙烷(FM200b]])物理性能b]
烷的应用:由于七氟丙烷不含有氯或溴,不会对大气臭氧层发生破坏作用,所以被采用来替换对环境危害的哈龙1301和哈龙1211来作为灭火剂的原料看,七氟丙烷灭火器在机房等重要场所作为灭火器材料而广泛应用。通常这些地方都会把一罐含有压缩了的七氟丙烷的罐安装在楼层顶部,当火警发生时,七氟丙烷从罐的出气口排出,迅速把火警发生场所的氧气排走、并冷却火警发生处,从而达到灭火的目的。七氟丙烷、S型气溶胶属于三大气体灭火中的两种。
七氟丙烷虽然在室温下比较稳定,但在高温下仍然会分解,分解产生氟化氢,会有刺鼻的味道。其他燃烧产物还包括一氧化碳和二氧化碳。
七氟丙烷气体灭火系统包括:灭火瓶组、高压软管、灭火剂单向阀、启动瓶组、安全泄压阀、选择阀、压力信号器、喷头、高压管道、高压管件等组成。
1、有管网系统经过管网喷放,喷头平均分配,所以喷放均匀,灭火效果好,而无管网一般都是箱体喷头直接喷放,喷放不够均匀;
2、有管网需要单独设置钢瓶间,设置管网,而无管网不需要,如果只保护一个区域,从经济角度有管网系统成本高。
3、如果多个区域,有管网系统可以用同一套系统保护多个防护区。不同防护区发生火灾,针对性的喷放,而无管网需要每个防护区单独设置钢瓶和灭火剂,这个时候无管网的价格就比较高了。
4、有管网系统钢瓶在钢瓶间。因为距离远,所以要求压力高,一般4.2MPa。有的是5.6MPa。
5、无管网系统钢瓶在防护区。因为在防护区,所以压力不能太高,所以一般选2.5MPa。
七氟丙烷(FM200)与1301特性比较 特性 名称 HFC-227ea(FM200) Halon(1301) ODP(臭氧层的耗损潜能值) 0 10 GWP(F11=1)(全球变暖潜能值) 0.4 2.0 毒性LC50(试验4小时后50%的老鼠致死浓度) >80% >80% NOAEL(药剂对身体产生明显影响的最高浓度) 30% 5% LOAEL(药剂对身体产生明显影响的最低浓度) 10.5% 7.5% 灭火浓度 5.8~6.6% 3.5% UL/FM认证 接受 不接受 NFPA2001(美国防火协会2001年标准) 接受 不接受
1、七氟丙烷可用于扑救A 、B、C 各类火灾。
2、能安全有效地使用在有人的场所。
3、因不含导电介质, 亦可用于扑灭电器火灾,灭火后不留痕迹无须清理。
4、灭火浓度低,气体施放迅速,灭火速度快。
5、无色无味无毒,对比其他常见气体更安全。
6、对臭氧层的耗损能值(ODP)为0
7、灭火后不留任何残留物,对被保护物无损害。
缺点:不能安装在人经常出没的地方!摘自兴进消防!
七氟丙烷的优点是灭火效率快,缺点是高温时即发生火灾时有HF产生,有腐蚀性,在700°左右产生量比较大,所以七氟丙烷灭火系统喷放都比较快,而且是瞬间灭火,正常火灾情况下分解HF的量比较少。七氟丙烷灭火系统的方案设计要请专业单位设计,不要随意选择用量,七氟丙烷药剂量过大,也会产生一定的窒息副作用。念海消防是苏州的,可以问问。