预应力张拉的技术要求
一、先张法预应力混凝土构件的张拉应符合下列要求:
1、预应力筋放张时混凝土强度、弹性模量和龄期应符合设计要求。放张 之前应将限制构件位移的模板拆除。
2、预应力筋的放张顺序应符合设计要求。设计无要求时,应分阶段、对 称、相互交错地放张。
3、放张应釆用楔块或千斤顶整体放张,并符合设计要求。
4、预应力筋的放张速度不宜过快。
5、放张后预应力筋的切断顺序,应由放张端开始,逐次切向另一端。
二、后张法预应力混凝土构件的张拉应符合下列要求:
1、预施应力之前,应对构件的外观和尺寸以及锚垫板后的混凝土密实性 进行检查,并将孔道中的灰浆清理干净。
2、预应力筋的张拉程序应符合设计要求。集中预制的混凝土箱梁宜按预 张拉、初张拉和终张拉三个阶段进行,集中预制的T梁宜按初张拉和终张拉 二个阶段进行。
3、各阶段预施应力时的混凝土强度、弹性模量和龄期应符合设计要求。
4、预应力筋的张拉顺序应符合设计要求。
5、预应力筋张拉端的设置应符合设计要求。
6、预施应力时,锚垫板、锚具和千斤顶应位于梁握同一轴线上。釆用两端张拉时,预施应力过程中应保持两端同步,并且两端的伸长量基本一致。
扩展资料:
预应力张拉的注意事项:
1、具夹片必须室内存放,并采取防潮防锈措施,防止夹片锈蚀造成滑丝。
2、夹片安装时检查锚环夹片孔内应洁净无杂物,同时夹片无锈蚀,严禁夹片被土、砂污染。
3、开始张拉时(张拉至张拉力15%前),观察锚环应与锚垫板密贴,发现问题及时调整。
4、张拉完胡毕成及时对伸长量进行校核,超出±6%暂停张拉,查明原因并调整后裤渣芹方可重新施工。
5、出现以下一种情况即应对千斤顶及配套设备重新标定:
(1)使用超过半年。
(2)张拉超过200次。
(3)预应力张拉配套设备出现反常现象。
(4)千斤顶出现检修后。
6、张拉作业期间,梁体两端设置不小于4mm钢板做防护围挡,同时严禁梁端(尤其对应钢束面)站人,防止发生安全事故。
参考资料来源:百度百科-预应力张拉
参考资料来源:百度百科-预应力工程
2024-04-02 广告
一、先张法预应力混凝土构件的放张应符合下列规定:
1、预应力筋放张时混凝土强度、弹性模量和龄期应符合设计要求。放张 之前应将限制构件位移的模板拆除。
2、预应力筋的放张顺序应符合设计要求。设计无要求时,应分阶段、对 称、相互交错地放张。
3、放张应釆用楔块或千坦岩斤顶整体放张,并符合设计要求。
4、预应力筋的放张速度不宜过快。
5、放张后预应力筋的切断顺序,应由放张端开始,逐次切向另一端。
二、后张法预应力混凝土构件的张拉应符合下列规定:
6、预施应力时,锚垫板、锚具和千斤顶应位于同一轴线上。釆用两端张拉时,预施应力过程中应保持两端同步,并且两端的伸长量基本一致。
7、预应力筋在张拉控制应力达到稳定后方可锚固。锚固完结并经检验合 格后即可切割端头多余的预应力筋,切割端头多余预应力筋应符合第7.5.2条 规定,切割后的外露长度不宜小于其直径的1.5倍,且不宜小于30mm。
8、后张法预应力构件的预应力筋断丝或滑脱数量不得超过预应力筋总数的5%。,并不得位于结构的同一侧,且每束内断丝不得超过一根。 ⑴预应力施工前准备
①预应力材料准备情况:本工程预应力材料均采购的甲控厂家产品,均已进场且外委试验检测合格。采用河北景鹏预应力钢绞线有限公司生产的钢绞线、保定天力建筑机具制造有限公司生产的配套锚具、石家庄易达恒联路桥材料有限公司生产的压浆料。
②张渣雹拉及压浆设备到位:预应力张拉设备采用河北益铁机让梁御电科技有限公司生产的YT-V数控智能张拉设备2台套,配套千斤顶为150t2台,目前已完成设备配套标定工作,张拉设备配套的工具锚采用同锚具同厂家的配套产品;压浆设备采用河北吴桥厚德建筑机械有限公司生产的SQL90型智能压浆设备1台套。
③清理箱梁拆模后预应力管道及锚口(多余波纹管及水泥浆),保证锚口喇叭口符合设计要求,同时检查两端锚垫板应垂直与预应力孔道中心后方可进行钢绞线穿束。
④根据钢绞线试验检测结果计算各钢束理论伸长量,同时根据张拉设备标定证书计算各阶段对应油表读数。
⑤张拉压浆作业前完成张拉作业人员岗前培训(智能张拉设备厂家培训及现场技术培训),并经过考核合格后上岗。
⑵预应力张拉及压浆设计及规范要求
采用主要控制张拉应力,以实际伸长值进行校核的办法予以双控,准确控制各分级张力,量取相应伸长量并记录与计算,实际伸长值与理论值的差值应控制在6%以内,否则应暂停张拉,待查明原因并采取予以调整后,方可继续张拉;
张拉顺序为N1、N2、N3顺序张拉,采用对称张拉原则,防止梁体砼产生超应力、构件不扭转与侧弯,构架不变位。
⑶钢绞线的加工及安装
①钢绞线采用砂轮切割机切割。钢绞线的下料长度为孔道长度加上两端工作长度。两端工作长度为2000px,下料前应复核设计长度无误后进行。 ②穿束:本工程钢绞线束在砼强度达到设计强度100%后穿入孔道(防止提前穿束造成钢绞线锈蚀),穿束前将钢绞线束进行编号并编束(编束用22号绑丝每隔3米进行捆绑),防止钢束在孔道内相互扭曲,穿束前将钢绞线做侧棱处理,并将端头用塑料带缠住防止穿束时破坏波纹管而堵管。
③预应力筋安装后的保护
a、管道端部开口应密封以防止湿气进入。采用蒸汽养生时,在养生完成之前不应安装力筋。 b、在任何情况下,当在安装有预应力筋的构件附近进行电焊时,对全部预应力筋和金属件均应进行保护,防止溅上焊渣或引起电弧造成钢绞线脆短损坏。
c、穿束后及时进行张拉及压浆作业。 本工程采取超张拉3%张拉力以克服锚圈口预应力损失。
预应力张拉工艺流程:钢绞线穿束→安装工作锚→安装配套限位板→安装千斤顶→安装配套工具锚→两端对称张拉→张拉力15%→张拉力30%→张拉力100%→张拉力103%→持荷2min锚固→校对伸长值合格后进行下一束张拉→张拉作业完成。
⑴箱梁砼拆模后及时将锚垫板口有效封闭,防止养护水及杂物进入。
⑵根据钢绞线试验报告的弹性模量计算各钢束理论伸长值(理论伸长值计算书附后),同时根据千斤顶标定结果计算和阶段张拉力对应的油表读数,便于张拉过程中校核张拉设备数显张拉力。
⑶箱梁砼经过喷淋养生7天后且砼强度达到100%设计强度后(箱梁实体强度以同条件养生下地砼试件予以控制),进行张拉作业。
⑷张拉顺序按照设计要求N1→N2→N3逐束两端同时对称进行。
⑸根据钢束编号对应安装工作锚环及夹片,采用φ20钢管逐根将对应工作夹片打紧、打平,安装配套限位板及千斤顶和工具锚。
⑹安装千斤顶,要保证千斤顶、工作锚、锚垫板三者必须保证同心,且与锚垫板垂直。
⑺开始张拉后随时检查工作锚与锚垫板密贴情况,发现问题暂停后及时调整。
⑻单束张拉完成立即对实际伸长量进行校核,与理论伸长值的偏差应在±6%范围内,确认合格后持荷2min锚固。如超出±6%范围应停止张拉,查找原因后方可继续进行,。
⑼单束张拉完成后,检查夹片顶面应平齐,同时认真检查是否有滑丝或断丝现象,确认合格后进行下一束张拉。
⑽单片箱梁张拉完成后立即对孔道进行压浆,最迟不得超过24h。
⑾为确保施工安全,工作段钢束切割在完成孔道压浆后且强度达到80%后进行,切割采用砂轮锯或无齿锯切割,钢绞线切割后锚具外控制3-125px,严禁采用电弧切割。 为保证孔道压浆密实,本工程采取二次压浆工艺。
(1)压浆前使用高压水冲洗管道,并用不含油的高压风将孔道内吹干。
(2)压浆前对锚具及夹片周围用原子灰进行认真封堵,防止从夹片周围漏浆,影响孔道压浆密实度。
(3)本工程采用预应力专用孔道压浆料,水胶比0.28,采用高速搅拌机进行搅拌(转速不低于1000转/min),拌合时间不低于8分钟,浆体各项指标应符合以下规定:拌合后3h泌水率不大于2%、最终不大于3%,24h内浆体将所泌水全部吸干、稠度控制14s-18s(为保证孔道密实,实际控制在20-23s)。
(4)压浆采用活塞式压浆泵进行,压浆前所拌制浆体必须满足一个孔道的用浆量,确保压浆连续完成。压浆从低一端向高一端进行,压浆控制压力为0.5-0.7MPa,出浆口流出饱满浓浆后封闭出浆口阀门,保持不低于0.5MPa压力下稳压不少于5min后关闭进浆口阀门,进行下一孔道压浆。
(5)间隔30-45min后进行二次补压,确保孔内浆体密实。
⑹压浆完成后浆体强度达到80%前严禁震动或扰动梁体。
⑺浆体强度达到80%后采用无齿锯切除工作段钢绞线,锚具外预留长度3-125px。
⑻箱梁预应力孔道压浆时按每片梁留置不少于3组标准养护试件,用以检测浆体强度。 端梁封锚应在吊装前完成。封锚时,必须采用定型钢模板支设,并加强混凝土振捣。封锚时,严格控制梁板长度。端梁伸缩缝预埋钢筋位置、高度、角度要符合设计要求,保证伸缩缝与预埋钢筋良好连接;模板支设牢固、不变形、不跑模;否则,必须返工处理。