电气系统图中HUM8-100s/3-80A和HUH18-100/2-40还有DD862-4/10(40)A是什么意思

本人刚学电气图纸,详细点... 本人刚学电气图纸,详细点 展开
 我来答
abcdwfn
推荐于2017-10-09 · TA获得超过1279个赞
知道小有建树答主
回答量:777
采纳率:71%
帮助的人:526万
展开全部
HUM8和HUH18都是环宇电器出的断路器
HUM8-100S/3-80A是环宇HUM8型塑壳断路器,壳架为100A,3P,S级分断,额定电流为80A
HUH18-100/2-40是小型断路器,壳架为100A,2P,额定电流为40A
DD862-4/10(40)A 是电度表,10~40A
追问
再问一下那个100A壳袈跟3P是什么意思    谢谢啊
追答
壳架电流是指该级别最大额定电流了,如100A壳架可以向下整定为:100A,80A,63A,50A,40A,32A等   3P是指三极,