国家谐波的标准是多少?

 我来答
帐号已注销
2018-12-17 · TA获得超过33.9万个赞
知道小有建树答主
回答量:403
采纳率:0%
帮助的人:15.2万
展开全部

根据国标《电能质量:公用电网谐波》(GB/T 14549-93)的要求,公用电网各电压等级母线谐波电压(相电压)限值如下表所示。

谐波产生的原因主要有:由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。

泛音是物理学上的谐波,但次数的定义稍许有些不同,基波频率2倍的音频称之为一次泛音,基波频率3倍的音频称之为二次泛音,以此类推。

谐波的频率必然也等于基波的频率的整数倍,基波频率3倍的波称之为三次谐波,基波频率5倍的波称之为五次谐波,以此类推。不管几次谐波,他们都是正弦波

扩展资料:

根据谐波频率的不同,可以分为:

1、奇次谐波

额定频率为基波频率奇数倍的谐波,被称为“奇次谐波”,如3、5、7次谐波

2、偶次谐波

额定频率为基波频率偶数倍的谐波,被称为“偶次谐波”,如2、4、6、8次谐波。

一般地讲,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。

在平衡的三相系统中,由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。对于三相整流负载,出现的谐波电流是6n±1次谐波,例如5、7、11、13、17、19等。变频器主要产生5、7次谐波。

传统的谐波补偿装置多采用设置LC调谐滤波器的方法来抑制谐波,这种抑制方法既可以抑制谐波,又可以补偿无功功率。不足之处是其补偿特性易受电网阻抗与运行状态的影响,容易与系统产生并联谐振,进而造成谐波放大,容易导致LC调谐滤波器过载,甚至烧坏。

另一方面,LC调谐滤波器仅能补偿固定频率的谐波且补偿效果不甚理想。不过,由于LC调谐滤波器的结构简单、成本较低、设置容易,故现在仍然被广泛应用。

参考资料:百度百科——谐波

futqy2012
高粉答主

2015-12-12 · 每个回答都超有意思的
知道顶级答主
回答量:17.4万
采纳率:93%
帮助的人:2.3亿
展开全部

【国家谐波的标准】

1、1994年我国颁布了《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549-93)的国家标准,对各级公用电网的谐波电压和用户注入电网的谐波电流允许值均作出了明确的规定。

2、原电力工业部于1998年颁布了《电网电能质量技术监督管理的规定》,其中第五条指出:“因电网或用户用电原因引起的电能质量不符合国家标准时,按‘谁干扰,谁污染,谁治理’的原则及时处理,并贯穿于电网及用电设施设计、建设和生产的全过程。”

3、《供电营业规则》第五十五条为“电网公共连接点电压正弦波畸变率和用户注入电网的谐波电流不得超过国家标准GB/T14549-93的规定。用户的非线性阻抗性的用电设备接入电网运行的注入的谐波电流和引起公共连接点电压正弦波畸变率超过标准时,用户必须采取措施予以消除。否则,供电企业可中止对其供电。”

4、《电网运行准则》5.2.6“谐波含量”条款中明确要求“在计划停电和故障停电条件下(除非发生异常工况)输电系统谐波应满足GB/T14549《电能质量公用电网谐波》和《电力系统谐波管理暂行规定》的要求。”  

      根据国标《电能质量:公用电网谐波》(GB/T 14549-93)的要求,公用电网各电压等级母线谐波电压(相电压)限值如下表所示。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
黄桃hyc2000hyc
2018-08-24 · 输配强电,PLC控制及以太网络
黄桃hyc2000hyc
采纳数:250 获赞数:3532

向TA提问 私信TA
展开全部

谐波:基波频率的整数倍频率。

间谐波:是指非基波频率整数倍的谐波,也称分数次谐波或分数谐波。

一、间谐波

间谐波的国家标准(GB/T 24337-2009)《 电能质量 公用电网间谐波》。

二、谐波

谐波的国家标准GB/T14549《电能质量 公用电网谐波》。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
36626351
2011-05-24 · TA获得超过4782个赞
知道小有建树答主
回答量:3379
采纳率:35%
帮助的人:538万
展开全部
这方面的标准有很多,《工标网》 到那查询你的标准号和关键字,工标网的标准录入量很大,听说有十几万条标准,到工标网找标准也很方便,听说是采用智能化搜索引擎,你只要输入标准号就可以轻松找出相关的标准!

你百度《工标网》进入主页找你的标准号或关键字就可以找到相关的标准了!
标准编号:GB 17625.1-2003
标准名称:电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
标准状态:现行
英文标题:Electromagnetic compatibility—Limits—Limits for harmonic current emissions(equipment input current≤16A per phase)
替代情况:GB 17625.1-1998
实施日期:2003-5-1
颁布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
内容简介:本部分为GB 17625的第一部分,等同采用IEC 61000-3-2:2001《电磁兼容 第3部分:限值 第2章;谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》。参考资料:http://hi.baidu.com/linxianzi/blog/item/6f11ce7ce60fae320cd7dafb.html
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
奥特电器深圳
2011-05-23 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1439万
展开全部
呵呵
《GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波》,上面全有,你自己找来看看吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式