变压器电损耗怎么计算

 我来答
蒙古包制造
2022-11-07 · TA获得超过427个赞
知道小有建树答主
回答量:380
采纳率:94%
帮助的人:59.3万
展开全部
问题一:变压器的自损电怎么算 这个要看变压器的参数,计算需要变压器的空载损耗和负载损耗,同时还需要当时的发电量。
计算公式=变压器的空载损耗+(发电量/变压器的容量)^2*负载损耗
以人民电气集团的SC9系列2500KVA 35/0.4kV的变压器为例,其空载损耗4300W,负载损耗18930W,按两台机满发,变压器的自耗=4300+(2*1030/2500)^2*18930=17153W。
PS:计算的终归不太准确,最好是在两端加两个电量表,记录结果一减就能得出损耗值。

问题二:变压器损耗计算方法 PZ=(S/SZ)2Pkn(1)
式(1)中,S―变压器的实际负荷;
SZ―变压器的额定容量;
Pkn―变压器在额定电流下的短路损耗。
这样,单台变压器的总损耗为:
P=P0+PZ=P0+(S/SZ)2Pkn(2)
当两台变压器并列运行时,各变压器的负载分配与该变压器的额定容量成正比,与短路电压成反比,即:
S=S1+S2(3)
S1:S2=(Sn1/Uk1):(Sn2/Uk2)(4)
式(4)中,S―总负荷;
Uk―变压器的短路电压。
这时两台变压器并列运行的总损耗Pb为:
Pb=P1+P2=PO1+PO2+(S1/Sn1)2Pkn1+(S2/Sn2)2Pkn2 (5)
将(3)式代入为:
Pb=PO1+PO2+[(Pkn1Uk22+Pkn2Uk12)/(Sn2Uk1+Sn1Uk2)2]S2(6)
式(6)中,P的单位为kW,S的单位为MVA。

问题三:变压器的损耗计算 变压器的损耗这个参数不是能计算的,但可以查表,你可参考 电气资料健康网,第10项变压器的选择,里面有这个表的。

问题四:变压器自身损耗怎么算 5分 如果是指变压器自身的损耗计算如下
平时空载的时候,变压器损耗=空载损耗。
投产的时候,如果是满载,变压器的损耗=空载损耗+负载损耗,
如果不是满载,变压器的损耗=空载损耗+β^2*负载损耗,β是负载率=总的用电功率/变压器容量(250kW)。空载损耗和负载损耗变压器厂家应该提供的参数

问题五:问:供电依据什么文件收变压器损耗的?怎么算? 铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,你提供的数值744W基本差不多,负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出瞬时值,累计值也只能靠估算。如果你还保留变压器的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损,用这个额定铜损可以算出瞬时铜损。瞬时铜损=(当前二次电流/额定二次电流)的平方*额定铜损(报告中的额定铜损),这只是你现在看着电流表时的铜损,不能代表一个月的铜损,因为铜损时时刻刻在变化。只能作参考的。要想做到不吃亏,最好的办法是高压计量。

问题六:变压器的电能损耗计算 按JB/T3837的规定S11-M-200/10变压器的

空载损耗340W

负载损耗2730W

100%负载时的总损耗=340+2730=3070W

负载损耗和负荷率的平方成正比,假定50%负荷,郸负荷损耗为682.5W

相应的总损耗=1022.5W

问题七:关于变压器每月损耗多少电量! 供电公司计量电量与你公司各分表电量之差(你说的损耗)主要存在如下:一、变压器的损耗:分空载损耗(铁损),它固定不变,可查资料;负载损耗(铜损),与负载情况有关,与负载成几何比例增加,同样,满负荷铜损也可以查资料得到,具体铜损要根据负载率套用公式计算。二、电能计量装置误差:供电公司电能计量装置(电能表、电流互感器、电压互感器)有正负误差,同样你公司各分电能计量装置(电能表、电流互感器、电压互感器)也有正负误差。三、在母线、断路器、隔离开关等电气设备均会产生一部分损耗,但很小,基本忽略不计。你可采取的措施:一、将你公司各分电能计量装置进行校验,看是不是偏负。二、增加无功补偿,提高功率因数,降低无功电流,可减少在变压器上的损耗。三、如你公司采用的变压器是非节能型的,可逐步更换成节能型变压器(S11及以上或非晶合金铁芯变压器),可大幅降低变压器空载损耗。希望对你有所帮助。

问题八:变压器的综合损耗和电能损耗率怎么算,求助 按JB/T3837的规定S11-M-200/10变压器的
空载损耗340W
负载损耗2730W
100%负载时的总损耗=340+2730=3070W
负载损耗和负荷率的平方成正比,假定50%负荷,则负荷损耗为682.5W
相应的总损耗=1022.5W

问题九:10KV配电高压变压器损耗一般为多少?怎么计算? GH-6210变压器损耗参数测试仪主要用途作用是用于变压器损耗参数测量,并对于各种变压器的空载损耗、空载电流、负载损耗、阻抗电压等参数可进行精密的测量,可取代以往利用多表法测量变压器损耗的方法,接线简单,测试、记录方便。它以大屏幕图形式液晶作为显示窗口(有彩色和单色两种配置,用户可任意选择),图形式菜单操作并配有汉字提示,集多参量于一屏的显示界面,人机对话界面友好
变压器损耗参数测试仪结构是由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机内部,其主机外箱采用高强度进口防水注塑机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及工具。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式