暖通空调施工图设计?
1个回答
展开全部
施工图在施工中有着很关键的作用,施工人员凭借着施工图进行建筑施工,那么暖通空调施工图设计是怎样的呢?以下是中达咨询为建筑人士整理的关于暖通空调施工图设计相关资料。具体内容如下:
1.图纸目录
先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。
2.首页
内容包括设计概况、设计说明及施工安装说明、图例、设备表等。
大型复杂工程,可按采暖、通风和空调不同内容各立首页。简单工程,首页内容少,可合并在底层平面图上。设计概况和说明应有暖通空调室内外设计参数;冷源和热源情况:冷媒和热媒参数;暖通空调冷负荷和热负荷;系统形式和控制方法;消声和隔震措施;防腐和保温要求;防、排烟系统的组成,主要设计数据,设备和构件的选型和控制方法等,安装要求及遵循的施工及验收规范等需要说明的问题。
3.平面图
(1)绘出建筑轮廓,主要轴线号,轴线尺寸,室内外地面标高,房间名称,底层平面图右上角绘指北针。
(2)采暖平面图绘出散热器位置,注明片数或长度,采暖水平干管及立管位置、编号、管造及阀门、放气、泄水、固定支架、补偿器、入口装置、减压装置、疏水器、管沟及检查人孔位置,管道注明干管管径、标高及安装位置。
(3)二层以上的多层或高层建筑,其建筑平面及专业内在相同的层次,可合用一张图纸,散热器数量应分层标注。
(4)通风、空调平面图用双线绘出风管,单线绘出冷、热水管等水管,挂设备外形或图例绘出设备图形、标注风管及风口的尺寸(圆形风管标管径,矩形风管标宽x高),风机盘管、风柜等空调设备的定位尺寸及其关系尺寸设备编号、消声器、调节阀、防火阔、管件、过滤器、软接管等各部件的位置。
4.剖面图
(1)风管或管道交叉复杂的部位应绘剖面图或局部剖面图。
(2)绘出风管、管道、风口、设备等与建筑梁、板、柱及地面的尺寸关系。
(3)注明风管、风口、管道等的尺寸和标高。
5.系统图
(1)采暖系统会透视图或采暖立管图时,比例宜与平面图一致,按45°或30°轴侧投影绘制,系统图各立管进行编号、注明管径、坡度、坡向、标高、散热器型号,绘出整个系统的管道及阀门等全部配件、部件。
(2)空调冷、热水系统、冷却水系统、凝结水系统的管道按45°或30°轴侧投影绘制,冷水机组、风机盘管、风柜、热交换器、水泵冷却塔等设备用图例表示,或用细实线绘出外形轮廓,应绘出整个系统的管道及闸门等全部部件、配件,所有管道应标注管径、坡度、坡向、标高及设备编号。
(3)大型空调、制冷设备,设备管道复杂,可绘制系统流程图,按设备管道所在层数绘出设备、阀门、仪表、部件、介质流向、管径及设备编号、设备和管道相同的楼层可适当简化,流程图可不按比例绘制。
(4)风管系统在平、剖面图中无法表示清楚时,可按45°或30°轴侧投影绘制系统图。
(5)二层以上的多层或高层建筑,其建筑平面及专业内容相同的层次,可只绘其中一层,其它层次省略,用附注说明。
(6)图中相同管道和构件非常多,标注很困难时,可用附注加说明,譬如风机盘管供、回水支管管径均为DN20“。
想要了解其他建筑行业有关内容可以点击中达咨询行业动态进行了解。
6.制造图
(1)简单的设备、支架,当无定型产品,又无标准图、通用图可利用时,应绘制制造图,如水箱、设备支架等。
(2)绘出单体设备的构造图形、标注设备、加工尺寸和要求,说明使用材料类型、规格。暖通空调在线
7.安装图
(1)安装图是指在安装过程中指导安装的图纸,绘有设备、构件与建筑物的安装方法与关系,并绘出安装所用的材料。
(2)安装图应插在所安装设备与安装有关的建筑物之间的关系尺寸。
8.计算书(供内部使用)
(1)采暖工程:建筑围护结构耗热量的计算、散热器和采暖备的选择计算、采暖系统管道水力及平衡计算、采暖系统构件选择计算如膨胀水箱、补偿器、疏水器等。
(2)通风工程:余热、余湿及有害物散发量计算、全面通风量、局部排风量及排风装置的计算,空气量平衡及热量平衡计算,通风系统的风机、加热器、过滤器等设备的选型计算。
(3)空调工程:建筑围护结构传热量计算,人体、照明、设备散热量及散湿量计算,送、回风量、新风量计算,冷、热负荷计算,冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、组合式空调器、新风机组、风机盘管、消声、隔振装置等设备的选择计算,气班组织计算,风道尺寸及阻力计算,水系统管径及水力计算。
(4)防排烟工程:防烟楼梯间及前室排烟机械加压送风量计算,走道排烟风量计算,房间排烟风量计算,中庭排烟风量计算,防、排烟风机、送风口、排烟口及防火阀的选择计算。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
1.图纸目录
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询