这个分为两种情况:

1、若电机是单相的,I=P/U=34A,要用6平方的铜线。

2、若电机是三相的,其额定电流I=P/(1.732U)=11.4A,1平方铜线可承受的最大额定电流为6A,2.5平方铜线可承受的最大额定电流为15A,则要用2.5平方的铜线。

7.5KW电机一般是三相的,可以用2.5平方的铜线。

 对电动机配线的口诀:

2.5加三,4加四 ; 6后加六,25五 ;120导线,配百数。说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。

“2.5加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5千瓦的电动机。“4 加四”是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。

“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。