在考虑供电系统短路电流问题时,下列表述中哪一项是正确的?( )
A.以100MVA为基准容量的短路电路计算电抗不小于3时,按无限大电源容量的系数进行短路计算B.三相交流系统的远端短路的短路电流是由衰减的交流分量和衰减的直流分量组成C....
A.以100MVA为基准容量的短路电路计算电抗不小于3时,按无限大电源容量的系数进行短路计算
B.三相交流系统的远端短路的短路电流是由衰减的交流分量和衰减的直流分量组成
C.短路电流计算的最大短路电流值,是校验继电保护装置灵敏系数的根据
D.三相交流系统的近端短路时,短路稳态电流有效值小于短路电流初始值 展开
B.三相交流系统的远端短路的短路电流是由衰减的交流分量和衰减的直流分量组成
C.短路电流计算的最大短路电流值,是校验继电保护装置灵敏系数的根据
D.三相交流系统的近端短路时,短路稳态电流有效值小于短路电流初始值 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P124、125对应条文说明,以100MVA为基准容量的短路电路计算电抗不小于3时,以供电电源容量为基准进行短路计算;
《工业与民用配电设计手册》(第四版)P227规定,远端短路情况下,可认为短路电流为以下两个分量之和:①交流分量,短路期间幅值恒定;②非周期分量,初始值为A,最终衰减为零。
《工业与民用配电设计手册》(第四版)P177规定,短路电流计算的最小短路电流值是校验继电保护装置灵敏系数的根据;
《工业与民用配电设计手册》(第四版)P220规定,三相交流系统的近端短路时,短路稳态电流IK有效值小于短路电流初始值Ib。
