关于电能计量表计接线方式的说法,下列哪些项是正确的?( )
A.直接接地系统的电能计量装置应采用三相四线的接线方式B.不接地系统的电能计量装置宜采用三相三线的接线方式C.经消弧线圈等接地的计费用户且年平均中性点电流大于0.1%额定...
A.直接接地系统的电能计量装置应采用三相四线的接线方式
B.不接地系统的电能计量装置宜采用三相三线的接线方式
C.经消弧线圈等接地的计费用户且年平均中性点电流大于0.1%额定电流时,应采用三相三线的接线方式
D.三相负荷不平衡大于10%的1200V及以上的电力用户线路,应采用三相四线的接线方式 展开
B.不接地系统的电能计量装置宜采用三相三线的接线方式
C.经消弧线圈等接地的计费用户且年平均中性点电流大于0.1%额定电流时,应采用三相三线的接线方式
D.三相负荷不平衡大于10%的1200V及以上的电力用户线路,应采用三相四线的接线方式 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、D
《电力装置电测量仪表装置设计规范》(DL/T 50063—2017)第4.1.7条规定,电能计量装置的接线方式应根据系统中性点接地方式选择。中性点有效接地系统电能计量装置应采用三相四线的接线方式;中性点不接地系统的电能计量装置宜采用三相三线的接线方式;经电阻或消弧线圈等接地的非有效接地系统电能计量装置宜采用三相四线的接线方式,对于计费用户年平均中性点电流大于0.1%额定电流时,应采用三相四线的接线方式。照明变压器、照明与动力共用的变压器、照明负荷占15%及以上的动力与照明混合供电的1200V及以上的供电线路,以及三相负荷不对称度大于10%的1200V及以上的电力用户线路,应采用三相四线的接线方式。
