关于电能计量表计接线方式的说法,下列哪些项是正确的?( )

A.直接接地系统的电能计量装置应采用三相四线的接线方式B.不接地系统的电能计量装置宜采用三相三线的接线方式C.经消弧线圈等接地的计费用户且年平均中性点电流大于0.1%额定... A.直接接地系统的电能计量装置应采用三相四线的接线方式
B.不接地系统的电能计量装置宜采用三相三线的接线方式
C.经消弧线圈等接地的计费用户且年平均中性点电流大于0.1%额定电流时,应采用三相三线的接线方式
D.三相负荷不平衡大于10%的1200V及以上的电力用户线路,应采用三相四线的接线方式
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、D
《电力装置电测量仪表装置设计规范》(DL/T 50063—2017)第4.1.7条规定,电能计量装置的接线方式应根据系统中性点接地方式选择。中性点有效接地系统电能计量装置应采用三相四线的接线方式;中性点不接地系统的电能计量装置宜采用三相三线的接线方式;经电阻或消弧线圈等接地的非有效接地系统电能计量装置宜采用三相四线的接线方式,对于计费用户年平均中性点电流大于0.1%额定电流时,应采用三相四线的接线方式。照明变压器、照明与动力共用的变压器、照明负荷占15%及以上的动力与照明混合供电的1200V及以上的供电线路,以及三相负荷不对称度大于10%的1200V及以上的电力用户线路,应采用三相四线的接线方式。
上海速雷电力仪器
2024-11-26 广告
数字电位差计是传统直流电位差计的更新换代产品。产品采用数字化、智能化技术同传统工艺相结合,具有数字直读输出和测量电压值同时发生,输出标准电压信号可带负载的特点便于直接校验各种低阻抗仪表。有相关产品需求可以来上海速雷电力仪器有限公司,上海速雷... 点击进入详情页
本回答由上海速雷电力仪器提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式