直径大于16的框架梁的钢筋是用焊接还是用电渣焊,剪力墙的竖向钢筋连接是焊接还是搭接

 我来答
精品DIY生活
2015-10-26 · 知道合伙人数码行家
精品DIY生活
知道合伙人数码行家
采纳数:46447 获赞数:131770
视频剪辑、网络管理、图片处理、办公自动化、文学、语言学。

向TA提问 私信TA
展开全部
  1、圆12的钢筋可以,大于12的就得用丝扣链接了。大于16的框架梁的钢筋是宜采用闪光对焊,
  2、剪力墙的竖向钢筋连接可采用焊接或绑扎搭接。以上焊接或搭接在同一截面内应错开设置。
  剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。
  它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。
  墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为抗震墙。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
1、不可以。 2、正确做法应反插,按03G101的36页处理 3、如果柱子已浇到梁底,高度够,反插 4、如果柱子已浇到梁底,高度不够,植筋 5、如果楼面浇好了,植筋 如果不是如此处理,会造成出楼面的一段柱配筋与图不同偏小,造成质量事故。 望... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
郎包我菜g
2011-06-01 · TA获得超过8480个赞
知道大有可为答主
回答量:3204
采纳率:75%
帮助的人:1440万
展开全部
直径大于16的框架梁的钢筋是宜采用闪光对焊,剪力墙的竖向钢筋连接可采用焊接或绑扎搭接。以上焊接或搭接在同一截面内应错开设置,其规定详见03G101标准图集。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
XYXYXY654
2011-06-01 · TA获得超过198个赞
知道答主
回答量:89
采纳率:0%
帮助的人:60.3万
展开全部
直径大于16的框架梁的钢筋一般用焊接(直通筋才如此做),剪力墙的竖向钢筋连接是绑扎搭接(因为剪力墙的竖向钢筋一般不会用太大的钢筋)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
chj771213
2011-06-01
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
大于16的钢筋用在框架梁上应该采用单面焊接~电渣焊是用在KZ上的~剪力墙钢筋可以搭接也可以焊接,只要满足图纸和03G101要求就可以了~伙计没事看看03G101上面啥都有
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
吾平凡ft
2011-06-01 · TA获得超过175个赞
知道小有建树答主
回答量:91
采纳率:0%
帮助的人:85.4万
展开全部
直径大于16的一般来讲焊接比较经济划算,螺纹连接也行,小于16的多采用绑扎搭接!