  消防安全检查管理规定

  一、 目的
  为保证消防安全检查更深入、细致、有效,及时发现和消除事故隐患,推动消防安全工作的正常开展,确保园区内人员、财产的安全,特制定本规定。
  二、 检查依据
  依据《中华人民共和国消防法》、《惠阳厂消防安全管理制度》及园区相关规定。
  三、 适用范围
  惠阳厂全司
  四、检查频次
  1、 惠阳厂季度安全检查
  2、 园区月度防火安全大检查
  3、 日常安全检查
  五、 消防安全检查内容及标准
  1、 消防安全管理:
  (1) 建立健全防火安全管理组织机构;
  (2) 各单位根据生产特点和储存状况,制定消防安全管理制度和预防措施;
  (3) 层层落实防火安全责任制;
  (4) 组织对员工培训、教育、宣传,建立了各种消防档案;
  (5) 检查发现隐患,及时整改到位,并有记录。
  2、 灭火器
  (1) 按照国家有关标准,配置足够的消防设施、器材,保证处于正常状态,员工正确操作;
  (2) 筒体干净、无生锈,(铭牌)标志说明完好无损;
  (3) 压力表指针必须指在有效区域(绿色或黄色)内,无压力表灭火器手试重量;
  (4) 必须有设施的检查情况状态表;
  (5) 灭火器的顶部离地面小于1.5米,低部不能小于0.15米(如地面防潮性能好,可直接放置地面);
  (6) 设置地点:位置明显、便于取用、不影响疏散;
  (7) 灭火器不应设置在潮湿、有强腐蚀性的固体、液体、气体或可能被这些腐蚀性物质溅着的地方,也不应直接受风吹雨淋及阳光曝晒,环境温度不超过灭火器的使用范围。
  3、 消防栓
  (1) 水枪、水带配套、齐全完好;
  (2) 水压射程最少达到15米,接口无生锈、漏水,垫圈完好无损;
  (3) 玻璃完好并有明显的标志说明;
  (4) 无埋压、圈占消防栓现象。
  4、 报警系统
  (1) 报警系统处于正常状态(1、用烟直接吹入烟感器上,收到信号立即报警;2、用短路方法:一头接烟感器的红线,一头接绿线,收到信号立即报警);
  (2) 报警显示屏标有各区域的明显标志;
  (3) 有定期(月检)检查报警系统的记录。
  5、 消防通道
  (1) 通道内有明显的疏散标志,应急指示灯、安全出口、紧急出口等设施性能完好;
  (2) 通道口配有消防斧,或安装消防专用门;
  (3) 消防通道必须保持畅通,无挪作它用现象。
  6、 厂房
  (1) 厂房内(生产车间、仓库、办公区)要有疏散平面图,消防通道畅通,无任何杂物堆放,有明显的疏散标志和紧急情况下使用的器材、设施;
  (2) 对用电设备规格要求、安装、修理、超负荷运行,用电保险设施、用电器具、避雷、防静电装置要有安全防范措施;
  (3) 厂房内严禁电气焊、切割等危险性较高的操作,特殊情况下经领导同意后并采取严密的防范措施,才能作业。
  7、 仓库
  (1) 仓库设有专门的安全负责人,并参加过消防知识培训,掌握了基本的防火和灭火的方法;
  (2) 仓库内有明显的禁烟标志,无关人员不准进入,未批准及采取必要的措施,不准进行明火作业;
  (3) 贮存易燃易爆物品必须通风状况良好;
  (4) 仓库物品堆放要符合有关规定,保持适当的间离、堆距、顶距、灯距,灯泡下(垂直50CM内)不准放可燃物,仓库的通道出口不准堵塞,要保持畅通;
  (5) 仓库与生产车、办公室、维修房必须有效隔离(隔墙);
  (6) 库内不准使用日光灯、电熨斗、电烙铁、交流收音机、电视机等设备,不准用可燃物做灯罩,灯罩功率不超过60W,电源开关应设在库外,下班后要切断电源。
  8、 油库
  (1) 要有专门的安全负责人,必须参加过相关的消防培训(理论和实际操作);
  (2) 库内外要有明显的禁烟标志,无关人员严禁进入,库外周边50米处不准明火作业和出现明火;
  (3) 库房内应保持通风,安装防爆灯装置照明,线路布置在室外或墙内;
  (4) 必须制定有灭火应急方案。
  9、 维修房
  (1) 维修人员(电气焊、切割等操作人员)要有合格操作证,方可作业;
  (2) 作业要选择安全地点,周围的可燃物必须清除,特殊情况下必须配置灭火器;
  (3) 盛过或盛有易燃、可燃液体或化学危险物品的容器和设备,在处于危险状态时不得进行作业;
  (4) 严禁设备带病作业,电焊的导线不能与装有气体的气瓶接触,也不要与气焊的软管或气体的导管放在一起;
  (5) 作业必须遵守操作规程,作业结束或作业人员离开现场时,必须切断电源、气源,并仔细检查现场,清除火险隐患。
  10、 电房
  (1) 作业人员必须有电工操作证,方可作业;
  (2) 室内通风设备情况良好,并安装报警系统;
  (3) 作业人员必须严格遵守有关的操作规程,经常检查维修供电设备,严禁设备带病运行,发现隐患,及时整改;
  (4) 电房内不得堆放可燃物,四周保持清洁。
  11、 食堂
  (1) 操作人员必须参加过消防安全培训(理论和实际操作);
  (2) 操作人员必须严格遵守操作规程;
  (3) 用电设备的线路必须按规定安装,做到人走断电。
  六、 此规定由物业管理处负责解释;
  七、 此规定自发布之日起施行。

  http://bbs.bz01.com/dispbbs.asp?BoardID=46&ID=125948&replyID=&skin=1
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zcsqe135
2011-06-02 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:67
采纳率:0%
帮助的人:23.2万
展开全部
你主要针对电气防火就行了。写上车间谁负责消防工作,禁止什么容易起火的行为,要配备灭火器材等等
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式