怎么判断要用浪涌保护器 怎么选择它呢
1、判断依据:基本上所有电器设备都要做防雷,而纯电源接入的电器(例如家里的照明、空调、冰箱等)相对会没那么容易遭雷击损坏,有电源和信号同时接入的(如家里的电脑、电视等)则很容易遭雷击损坏。
2、选择方式:安装浪涌保护器要根据要保护的设备的实际情况,什么供电方式、有哪类的信号线,还有自身环境的雷电强度情况选择。对于既有电源、又有信号线的设备切不能只安装电源避雷器或信号避雷器。
浪涌保护器,适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求。
当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
扩展资料:
浪涌保护器的安装方法:
1、确定放电电流路径。
2、标记在设备终端引起的额外电压降的导线。
3、为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的 PE导体。
4、设备与SPD之间建立等电位连接。
5)要进行多级SPD的能量协调
为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量。通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感,当载流分量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少。
一般来说,将被保护导线和没被保护的导线分开比较好,而且,应该与接地线分开。同时,为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量。
参考资料:百度百科-浪涌保护器

2024-08-06 广告
浪涌保护器本质上就是一种等电位连接用的设备,其选型就是指在不同的防雷分区内,按照不同雷击电磁脉冲的严重程度和等电位连接点的位置,决定位于该区域内的电子设备采用何种电涌保护器,实现与共用接地体等电位联结。从电涌保护器的通流容量、最大持续工作电压、电压保护水平、警告方式等方面进行论述。电涌保护器必须能承受预期通过他们的雷电流能量,并应符合两个附加要求,一是通过电涌时的最大钳位电压,二是有能力熄灭在电流通过后产生的工频续流。
通流容量选择
应根据国家标准GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》(2010版)和GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中规定的建筑物防雷等级要求进行选用。
最大持续工作电压值(Uc)选择
压敏电阻型电涌保护器的最大持续工作电压值(UC),是电源电涌保护器运行稳定性的关键参数。在选择其最大持续工作电压值时,除了符合标准要求外,还应考虑到安装电网可能出现的波动及最高持续故障电压。
按 照 GB50057-2010 的 说 明, 最 大 持 续 工 作 电 压 值(UC)应符合的标准是 TT 系统:UC ≥ 1.15UO(253V),TN 系 统:UC ≥1.15UO(253V),IT系统:UC ≥1.15U(437V)。故在电压不稳定的地方,建议选择TOWE电源电涌保护器的最大持续工作电压值(UC)为 385V 的模块。
在直流电源系统中,并没有一个统一的最大持续工作电压值(UC)与正常工作电压(UN)之比例,但经验上该比例一般可取1.5倍到 2 倍之间。
电压保护水平(Up)选择
单纯考虑电涌保护器电压保护水平越低越好,并不全面,并且容易引起误导。首先,不同产品标称的电压保护水平数值,必须注明测试电流的大小和波形,才能有一个共同比较的基础。一般以 20kA(8/20µs) 测试电流记录电压保护水平,作为比较。
其次,对于压敏电阻型电涌保护器选用电压保护水平越低时,通常意味其最大持续工作电压(UC) 越低。
再次,过分强调低电压保护水平,是以降低最大持续工作电压(UC)为代价,其结果是,在市电不稳定地区,电涌保护器容易因长时间持续过电压而损坏。
其实对压敏电阻型电涌保护,最大持续工作电压(UC) 和电压保护水平(UP) 就像天平的两边,不可侧重任何一边。一般情况下,只要电压保护水平值小于设备的绝缘耐受值,就能满足对用户设备提供足够的保护。
告警方式和结构形式选择
目前电源类 SPD 能提供的劣化告警方式共有三类:一类是遥信告警,适用于无人值守的工作场合;另一类是可视告警,通过机械设计实现告警功能,该告警方式应在雷雨过后对设施进行检查或定期检查,适用于所有的场合,也是目前使用最多的告警方式;还有一类是声光告警,此告警方式需增加一个告警模块。经正确选用后电源类 SPD 产生劣化的原因有:因使用时间长久而自然劣化;遭受一次过高的电涌而导致破坏;遭受多次电涌加速老化等。失效后的 SPD 均会产生相应的动作来指示或告警。
54878uiye LV7
2015-12-01
满意答案
罗文杰_L
LV7
2015-12-02
根据用途,浪涌保护器可分为三大类:电源防雷、信号防雷和天馈线防雷。
电源防雷浪涌保护器:按照三级防雷保护原理,电源和设备所需要的保护措施被分为三个等级。在总配电柜安装第一级防雷器,选择相对通流容量大的电源防雷器(最大放电电流80KA~160KA视情况而定),然后在下属的区域配电箱处安装第二级电源防雷器(40KA左右),最后在设备前端安装第三级电源防雷器(10KA-40KA)。
网络信号防雷器适用范围:用于10/100Mbps SWITCH、HUB、ROUTER等网络设备的雷击和雷电电磁脉冲造成的感应过电压保护; ·网络机房网络交换机防护; ·网络机房服务器防护; ·网络机房其它带网络接口设备防护; ·24口集成防雷箱主要应用于综合网络柜、分交换机柜内多信号通道的集中防护信号类电涌保护器
信号类电涌保护器:主要用于视频信号设备点对点的协击保护,可保护各种视频传输设备免受来自信号传输线的感应雷击和电涌电压带来的危害,对相同工作电压下的RF传输同样适用。集成式多口视频防雷箱主要应用于综合控制柜内硬盘录像机、视频切割器等控制设备的集中防护。