2个回答
展开全部
1、怎样使触电者迅速脱离电源?
答:具体分三种情况:1、当低压触电时,有三种方法,拉闸断电、切断电源线,用绝缘物品脱离电源;2、当高压触电时,有二种方法:拉闸断电,短路法;3、脱离跨步电压的方法:拉闸断电,穿绝缘鞋,单脚着地跳到触电者身旁,紧靠触电者头部或脚部,把他拖成躺在等电位地面上(即身体躺成与触电半径垂直位置)即可就地静养或抢救。
2、架设临时线路的要求是什么?
答:1、架设临时线路时,须经技术安全主管部门批准,明确规定安装要求、长度限制、使用期限。2、使用合格的设备、材料,导线应使用四芯或三芯的橡皮软线,其长度不超过10m,离地面距离不得低于2.5m。3、临时架空线路长度不得超过500m,离地面高度不应低于4-5m,与建筑物、树木或其它导线距离一般不得小于2m。4、临时线路一定经闸箱引出,不得任意乱接乱拉。5、要有可靠的接地(接零)保护,且连接牢固可靠。6、临时线应实行三相五线制供电方式,工作零线和保护零线分开敷设,保护零线用黄绿双色线。
3、在电器设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?
答:在电器设备工作保证安全的组织措施有:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。
4、在电焊作业中,常发生的事故主要有哪些?
答:主要有:1、电流引起人身触电事故;2、电弧对眼睛及皮肤的伤害;3、熔化的飞溅金属沫对人体的灼伤;4、火灾事故。
5、低压带电作业的电气安全要求有哪些?
答:1、监护人应精神集中,不可与操作人接触,不得擅离职守参与同监护工作无关的事宜。2、带电工作只能一人进行,在同一部位不能二人同时带电工作。3、带电拆线时,先拆相线,后拆零线;接线时,先接零线,后接相线。带电作业接导线时,不许带负荷操作。4、对电流互感器严禁带电拆除二次侧导线。5、断接处应用绝缘胶布包好。6、在多层架空线路下带电工作时,头不能超过工作线层,若在上层带电工作时,下面几层都要停电,并采取安全技术措施。
6、胸外心脏挤压法的方法是什么?
答:病人仰卧硬地面上,松开领口解衣裳,当胸放掌别鲁莽,中指应该放凹槽,掌根用力往下按,压力轻重要适当,压下一寸或半寸,一秒一次最适当。
7、叙述口对口人工呼吸的操作方法?
答:触电人仰卧,肩下可以垫一些东西,使头部尽量后仰,鼻孔朝天,救护在触电人头部左侧或右侧,一手捏紧鼻孔,另一只手掰开嘴巴吹气,吹气时要使胸部膨胀,然后很快把头移开,让触电者自行排气。吹气2秒,排气3秒,约每5秒一个周期,儿童只能小口吹气。
8、试述电气火灾的扑救方法。
答:1、断电灭火。此时应注意,切断电源的位置要选择适当,切断火线和零线应在不同的位置处分别剪断,拉开电源闸开关时,应戴绝缘手套,应用绝缘棒,若燃烧情况对临近运行设备有严重威胁时,应迅速拉开相关的断路器和隔离开关。2、带电灭火,此时应注意使用不导电的灭火剂进行灭火,注意不让人身体或消防器材与有电部位接触防止触电,灭火中,电气设备发生故障时,应戴绝缘手套,穿绝缘鞋。3、对有油有电的电气设备要注意,火热蔓延可用二氧化碳、1211、干粉等灭火器带电灭火,若油箱破裂喷油燃烧,除切除电源外,应设法向渗油坑放油。
9、互感器的作用有哪些
答:作用有:1、使仪表、继电器与主电路绝缘,提高工作安全性和可靠性;2、用来扩大仪表、继电的使用范围;3、使仪表继电器的规格统一。
10、导线的 截面应如何选择?
答:导线截面主要根据导线的连续允许电流(安全载流量)、线路允许电压损失,导线的机械强度三个条件进行选择,电缆线路还应校验热稳定。
11、在电气设备上工作保证安全的组织措施和技术措施有哪些?
答:组织措施:1、工作票制度 2、工作许可制度 3、工作监护制度 4、工作间断、转移和终结制度。
技术措施:1、停电 2、验电 3、装设接地线 4、悬挂标识牌和装设遮拦。
12、三相交流异步电动机在启动时应注意哪些问题?
答:通电启动后,要见识轴承与电机内部声音是否正常,有无不正常的气味,有无烟和打火现象,有无剧烈的振动,有无过热现象等,观察启动过程是否顺利,旋转是否轻快。
为防止电机定子绕组的绝缘遭到破坏,电机连续启动的次数有一定的限制,一般空载启动不得超过3-5次,电机长期工作后停机不久又需启动,不得超过2-3次。
13、三相交流异步电动机的降压启动方式有几种?
答:1、串联电阻或电抗器降压启动 2、星形——三角形加压启动 3、自耦变压器降压启动 4、延边三角形降压起动。
14、怎样做到正确的倒闸操作?
答:1、倒闸操作必须得到电气负责人的命令或根据工作要求进行; 2、执行操作由二人进行;3、操作时,操作人员与带电体保保持安全距离,穿好工作服及正确使用绝缘工具并做好记号;4、倒闸操作要注意先后次序,以免发生误操作。
15、继电保护装置有什么用途?
答:继电保护装置在供电线路、电气设备发生故障或不正常工作状态时,能动作与开关跳闸或发现信号,保证电力系统中电气设备饿安全,预防事故,缩小事故范围,以提高供用电系统运行的安全可靠性。
一. 填空题:
1、 在中性接地系统中,除工作接地外再零线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接叫重复接地。
2、 电气设备的负荷电流超过额定电流称过负荷。
3、 安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V、6V。
4、 电流对人体的伤害有电击和电伤两种。
5、 变压器低压侧中性点的接地叫工作接地。
6、 静电防护常用接地法、泄露法、加抗静电剂法、静电中和法和工艺控制法。
7、 人体与带电体最小的安全距离是:10KV及以下的为0.7米,35KV为1.0米。
8、 接地电阻测试仪一般有E、P、C三个接线端钮。
9、 保护接地用于中性点不接地电网;保护接零用于中性点直接接地电网。
10、 照明线路常见的故障有适中、断路和漏电三种。
11、 移相电容是用来改善一般研发电网的功率因数。
12、 负荷开关适用于负荷电流为零和较小的场所。
13、 我国规定42V、36V、24V、12V、6V为安全电压。
14、 在电路的任意一节点上,流入该节点的电流之和恒等于流出该节点的电流之和。
15、 正统交流电的三要素是指最大值、角频率和初相角。
16、 通电导体所产生的热量与通电电流 大小、导体自身的电导率和时间成正比。
17、 照明线路中,室内配线可分为明配和暗配两种。
18、 电动机的工作制连续、短时、断续三种。
19、 在感性负载两端并联适当的电容器后,可以使电路的因数得到改善。
20、 在三相对称负载Y形联接中,Ur线= Ur相
21、 一台三相交流异步电动机的额定电压为380V、220V,接法为Y/△,则其绕组的额定电压为380V,当三相对称的电源的线电压为220V时,必须将电动机接成△。
22、 低压电器包括保护电器和控制电器。
23、 对任一回路,沿任一方向绒毛一周,各电源电动势的代数和等于各电阻电压降的代数和。
24、 接地装置由接地体和接地线组成。
25、 保护电器分别起短路、过载、失压保护的作用。
26、 保护接零适用于三相四线制380、220V的变压器中性点直接接地的系统。
27、 一般照明应采用250V以下的额定电压。
28、 验电器使用前应在有电部位测试以检验电器的良好。
29、 改变三相交流异步电动机的转向方法是改变电源的相序。
30、 高压隔离开关的主要用途是隔离高压电源。
31、 电流互感器二次侧在工作时严禁开路。
32、 保证安全的技术措施有停电、验电、装设接地线、悬挂标志牌和装设遮栏。
33、 单相设备可采用保护接零或接地、案值电压、电气隔离、双重绝缘和漏电保护等安全措施。
34、 一整套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。
35、 保护接地、保护接零,加强绝缘是防止间接电击的安全措施。
36、 安全标志是保证安全生产,防止事故的一项重要打桩措施,其中红色表示禁止、消防和停止,黄色表示注意安全,绿色表示安全,蓝色表示强制执行。
37、 在低压工作中,人体及所拾的工具与带电体距离应不小于0.1米。
38、 在安全标志中,蓝色标志表示指示必须遵守的规定。
39、 热继电器一般用作过载保护。
40、 三相负载作星形连接时,线电压与相电压的关系是U线= U相。
41、 50HZ工频交流电,成年男性的平均摆脱电流是16MA。
42、 通过人体的电流强度取决于触电电压和人体电阻。
43、 选择导线截面一般应考虑导线长期连续负载的允许载流量,线路上的电压降与允许电压损失和导线的机械强度。
44、 照明方式有一般照明、局部照明、混合照明三种。
45、 避雷线主要用来保护输电线路。
46、 常用绝缘材料按其正常运行条件时允许的极限工作温度是90摄氏度。
47、 导线的截面主要根据导线的连续允许电流、线路允许电压损失、导线的机械强度三个条件进行选择。
48、 触电形式有单相触电、两相触电和跨步电压触电三种。
49、 时机主要由定子、转子两个基本部分组成。
50、 绝缘材料的耐热等级有Y(A)E、(B)F、H、C等七个等级。
51、 变压器是利用电磁感应的互感原理进行工作的。
52、 引起电气火灾和爆炸直接原因有电流的热量、电火花、电弧。
53、 变压器是利用电磁感应的互感原理进行工作的。
54、 在架空线路中,线路排列相序应符合下列要求:高压电力线路,面向负荷从左侧起,导线排列相序为A、B、C;低压电力线路,面向负荷从左侧起,导线排列相序为(A)0、(B)C。
55、 电流互感器是用来把电力系统中的大电流变成标准的小电流供给仪表、继电器作为测量保护串联的。
56、 电气设备发生的故障大多数是相间短路故障有及设备过载。
二、选择题:
1、架空线路中各种杆,按其所起作用分为:直杆、耐张杆、转角杆、分支杆、终端杆。
2、对继电保护装置的要求有:保护的选择性,灵敏性。保护的快速性和可靠性。
3、携带式电气设备绝缘电阻不应低于:0。5兆欧。
4、在低压工作中,人体及所携带的工具与带电体距离不小于:0.7米。
5、在低压检修工作中,人体及其携带工具与带电体的距离不应小于:0.1米。
6、对于感性负载若保持电源不变而增大电源的频率,则此时电路中的总电流将:减小。
7、为了提高测量的准确度,电压表的内阻要求是:越大越好。
8、三角形接法的鼠笼式异步电动机,若误接成星形接法,那么在额定负载转矩下运行时,其铜耗和温升将会:增大。
9、在正常情况下不可以带负荷接通和断开电路的高压电器有:隔离开关。
10、绝缘鞋的绝缘试验周期为:0.5-1年。
11、我国规定1000V以下称为低压电力线路,其以上称为高压线路。
12、电气设备最常见的不正常情况是:过负荷,如果长期继续下去将使电气设备的载流部分和绝缘材料过度发热。
13、某三相异步时机的额定电压为380V,其交流耐压试验电压为:500V。
14、热继电器,具有过载保护功能。
15、三角形接法的鼠笼式异步电动机,若误接成星形接法,那么在额定负载转矩下运行时,其铜耗和温升将会:增大。
16、用来标志禁止、停止和消防的安全色为:红色。
17、在全部停电和部分停电的电气设备上工作,其保证安全的技术措施有:停电、验电、装设接地线、悬挂标牌和装设遮栏。
18、正弦交流电的三要素是:最大值、频率、初相角。
19、单投刀闸安装时静触头应放在上面接电源。
20、对于电阻性负载,熔断器熔体的额定电流应为负荷电流的1.1倍。
21、暗装插座距离地面不应低于30CM。
22、为了提高测量的准确度,电流表的内阻应:越小越好。
23、在架空线路中,当气候异常变化或沿线地区受到自然灾害将严重影响线路供电的安全时,需立即进行:特殊巡视。
24、以下属绝缘材料的物质有:橡胶。
25、明装插座的安装高度一般应为1.2M。
26、工作在2米以上高度且有可能垂直坠落的即为高处作业。
27、对于感性负载若保持电源电压不变而增大电源的频率,则此时电路中的总电流将:减小。
28、为了防止变压器油劣化过速,上层油温不宜经常超过:85摄氏度。
29、Y――△降压起动适用于定子绕组作三角联接(△)的电动机。
30、测定1欧姆以下的电阻应选用:直流双臂电桥。
三、判断题
1、三相鼠笼式异步电动机的Y――△降压起动只能在空载或轻载起动的场合适用。对
2、在三相四线制供电系统中,中性线可比相线细一些。对
3、电流互感器二次侧可以开路。错
4、室内配线,一般照明支路每一支路的最有最大负荷电流不应超过15A。对
5、对人体有危害的电磁波的频率为30――300MHZ之间。对
6、行灯电压一般为36V或更低。对
7、绝缘等级是指绝缘材料的耐热等级。错
8、当电路中的参考点改变时,某两点间的电压也将随之改变。错
9、静电产生的最大危险是爆炸和火灾。对
10、Y/△降压走动适用各种接线方式的电动机。错
12、电压互感器工作时严禁开路。对
13、在同一供电系统中,三相负载接成Y形和接成△所吸收的功率是相等的。错
14、电击是电流渡过人体的局部器官造成对人体局部器官的伤害。错
15、使触电者脱离电源后,应立即送医院进行抢救。错
16、为了保证导电的可靠性,保护接零线上不允许装设开关和保险。对
17、在交流电路中,有功功率就是有用的功率。错
18、保用白炽灯要注意灯泡额定电压应与电源电压相符合。对
19、三相交流电的三根相线为便于区分,用红色表示第一相黄色表示第二相,绿色表示第三相。错。
20、电压表应应与负载并联使用。对
21、在一相一零的单相线路中如果支线的相线和零线上都装有熔断器,则不能使用接零保护。对
22、在纯电感交流电路中,电流相位超前电压相位90度。错
23、移动电器的引线必须采用三芯坚橡皮包线或塑料护软线,并不得有接头。对
24、热继电器主要用来作短路、过载。错
25、保护零线采用黄绿双色线,工作零线采用黑色线。对
26、使用单极照明开关时,接线开关必须控制相线。对
27、采用相相四线制中性点接地系统电网供电的设备,可以采用保护接地或保护接零。错
28、电压过高或过低都会使电动机工作电流增大。对
29、使用电流表和电压表时,中注意电流表并串联于电路中,电压表串联电路中。错
30、保护接地适用于中性点不接地电网,保护接零适用于中性点直接接地电网,以上两种是不可以同时用于同一电网。对
四、名词解释
1、功率因数:指有功功率与视在功率的比值。
2、保护接地:指把在故障情况下可能呈现危险的对地电压 的金属部分同大地紧密地连接起来。
3、致命电流:引起心室颤动并致人于死命的电流。
4、过载保护:当线路或载荷超过允许范围时,能延时切断电源的一种保护。
5、单相触电:当人体直接接触带电设备或线路的一相导体时,电流通过过人体而发生的触电现象。
6、倒闸操作:因为检修或运行的需要,所进行的开关(隔离开关和断路器)的操作(切除或投入)及其辅助操作。
7、事故照明:由于电气事故而使工作照明熄灭后,为了继续工作或疏散人员而设置的照明。
8、交流电:通常把大小和方向都随时间变化的电流、电压、电动势统称为交流电。
9、屏护:即采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等把带电体同外界隔绝开来。
10、电击:是触电电流流过人体的内部器官,造成对人体内部器官的伤害。
11、电伤:是电流转化的热能或化学能对人体造成的伤害,包括灼伤、电烙印和皮肤金属化等伤害。
12、过载保护:指线路或设备的载荷超过允许范围,能延时切断电源的一种保护方式。
13、短路:在电力系统中,相和相或相和地之间,由电阻很小的的导体短接。
1、 三相交流电源的线电压为380V,接入一个每相电热丝电阻为22欧姆的三相电炉:求(1)电炉为Y接法时,总功率Pr为多少?(2)电炉为△接法时,总功率P△为多少?
解:(1)Y接法时:I线=I相U相/R=380/ *22=10A
Pr= *U线*I线= *380*10=6.6KW
(2)△接法时:I线= I相= U相/R= *380/22=30A
P△= *U线*I线= *380*30=19.8KW
2.如果三相对称负荷为星形接法,当线电压为220V时,相电压为多少?当相电压为380V时,线电压为多少?
1)当线电压为220V时:U相=U线/ =220/1.73=127V
2)当相电压为380V时:U线= *U相=1.73*380V=660V
3.某厂施工现场架设的临时照明线路,晚上工人***移动照明灯时,手抓住螺口灯头,触电倒地,经发现送往医院,已死亡。
(1)事故原因分析
A:电工接照明灯线时,误交相线接在灯头的螺丝口上,灯泡与灯头配合不好,灯泡的一部分螺口外露,送电后,灯头外露部分带电造成的触电。
B、临时线路和照明灯不符合安全要求。
C、触电者不懂安全常识,手抓带电灯头。
D、没有补及时发现,就地正确急救,送往医院贻误了抢救时间。
(2)就采取的防范措施
A、安装照明灯时,单极开关须控制相线。螺口灯头,相线须接在灯座芯位上,较危险场所应双极开关控制。
B、在潮湿环境的局部照明移动式灯具,应采用安全电压(36V),一般情况下,应安装高灵敏的漏电保护器。
C、加强用电安全教育,不懂电气安全常识的人不能乱动电器设备。
(3)事故教训总结:照明灯接线虽不复杂,但因此触电伤亡的人数不少。应按规程要求,严禁乱接乱拉临时照明线,以防造成人身触电事故的发生。
4、试选择三相380V,20KW电动机的保险丝?
解:电动机额定电流Ie=20*2=40A
电动机起动电流40*6=240A
保险线额定电流Ire为:
Ire≥Iq/1.8-2.5取Ire≥240/1.8-2.5=133-96A
选择Ire=100A保险丝
5、三相交流异步电动机铭牌上的数据为3KW,Y形接法,380V,7.36A,N=1430,转/分,f=50HZ
不搞了,MB的太难了
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询