800KVA的变压器最大负载是多少 5

 我来答
顿季永谷蓝
2019-10-21 · TA获得超过3680个赞
知道大有可为答主
回答量:3126
采纳率:34%
帮助的人:241万
展开全部
补充一下,变压器的额定功率就是指视在功率,一般新装的,不考虑预留的功率容量的话,负载感性占多的负载率为0.8就可以,不多的话负烂岁载率可为0.9(最经济的负载率为0.5-0.6),负载以照明为主的负载率可以为1,实际使用中拍毁最大电流不要超袭历备过额定电流即可.
xyak8899
2011-06-09 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:1.8亿
展开全部
按千瓦算就绝唯错了,800KVA变压器安没宏戚枯陵全载流1154.7A,你如果是电动机负荷,没KW按2A计算,可带570KW负荷。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帝都小女子
2015-10-23 · 知道合伙人金融证券行家
帝都小女子
知道合伙人金融证券行家
采纳数:26033 获赞数:530118
在校期间荣获文明小使者称号,并考取会计从业资格;曾多次参与集团业务处理,并获得其管理层高度赏识。

向TA提问 私信TA
展开全部
  800KVA变压器:
  1、高压一次尘衫侧额定电流为:I=P/(√3×U)=800/(1.732×10)=46.19A。(额定电压谈兄毕10kV)。
  2、低压二次侧额定电流为:含芹I=P/(√3×U)=800/(1.732×0.4)=1154.73A。(额定电压0.4kV)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
宋930915
2011-06-09 · TA获得超过117个赞
知道答主
回答量:200
采纳率:0%
帮助的人:69.8万
展开全部
这和功率因数有关,如果是1就是800千瓦,0,9是720千瓦,0,8是640千瓦
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cqjljjlxh
2011-06-09 · TA获得超过133个赞
知道答主
回答量:97
采纳率:100%
帮助的人:48.4万
展开全部
变压器的负载关系和功率因数有关,变压器的最佳负载为60%到80%之间,什么都不考虑,按电流额定值