河北省矾山磷矿有限公司砂浆锚杆及树脂锚索拉拔力检验规范为加强井巷工程施工管理,进一步规范锚网喷、锚注及锚索等支护形式的施工行为,搞好工程质量,结合我矿地质条件和施工图设计要求,特制定本拉拨力检查规范。
关于产品具体详情可以咨询下北京中震建筑...
点击进入详情页
本回答由石经理提供
展开全部
一、锚杆托板安装质量检测
1、锚杆托板应安装牢固,与组合构件一同紧贴围岩表面,不松动;
2、质量检测一半采用实地观察和现场扳动;
3、每个测点应以一排为单位进行检测。
组合件与铺网安装质量检测应符合以下要求:
1、采用现场观察法检测;2、组合构件应与金属网紧贴巷道表面;3、尺量网片搭接长度及连网点距离要符合设计要求;3、网间要求连接牢固。
二、锚索安装工程质量检测
1、锚索拉拔实验采用锚索张拉设备在井下巷道中完成,与锚杆类似。
2、锚索预紧力检测采用锚索张拉设备对已安装锚索的预紧力进行检测。最低值应不小于设计值的90%。对于不合格的锚索要进行重新张拉。
3、锚索的几何参数包括间、排距、安装角度、外露长度等,班组每班进行检测。
4、托板与组合件安装质量要求与锚杆类似。
锚杆(锚索)抗拔力在岩巷和煤巷,帮锚和顶锚不一样吧??
追答
这就是较具体的咯呀,还有的我就不知道咯!
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
锚杆抗拔力不低于100KN,锚索抗拔力不低于200KN