梁平法施工图钢筋标注如下(见问题补充),箍筋既为四肢箍,上下通长筋各4根,是否不需2Φ12的架立筋了?

图纸标注为:L2(1)350*500φ8@200(4)4Φ14﹢(2Φ12);4Φ16G4Φ12是图纸不对还是我理解不对?... 图纸标注为:L2(1)350*500
φ8@200(4)
4Φ14﹢(2Φ12);4Φ16
G4Φ12
是图纸不对还是我理解不对?
展开
 我来答
百度网友2f3c1ef
推荐于2016-12-01 · TA获得超过4182个赞
知道小有建树答主
回答量:1161
采纳率:0%
帮助的人:747万
展开全部
这种标法肯定是错的,上部已经有四根通长筋了,不需要架立筋了。估计是设计人员修改时出错了,估计软件出来的是2Φ18﹢(2Φ12);4Φ16,而出图时将两个调整成了四根(2Φ18存出于臆测)。因为如果2Φ12是受力钢筋的话就不会有括号,有了括号表示2Φ12是架立筋,而上部有四根钢筋就不需要架立筋了,所以肯定图纸出错了。
crcc5566
2011-06-13 · TA获得超过681个赞
知道答主
回答量:215
采纳率:100%
帮助的人:153万
展开全部
楼上回答的对,这个梁有问题,既然上部钢筋已近是4跟通长筋了,就不需要设置架立筋了,4支箍设了也没地方放,得进行图纸会审了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
风调雨顺V
2011-06-13 · TA获得超过103个赞
知道答主
回答量:80
采纳率:100%
帮助的人:57万
展开全部
感觉是图纸有问题,还请高手帮助解答,本人也学习学习。