三相漏电保护器能接220v的电器吗?

是这样的,我单位最近新增加了37台电脑和两个2.5匹柜式空调用电器,算起来大约14个千瓦,额定电压全部是220v电工考虑到功率过大,就从新拉了三相四线结果买了c63A三相... 是这样的,我单位最近新增加了37台电脑和两个2.5匹柜式空调用电器,算起来大约14个千瓦,额定电压全部是220v电工考虑到功率过大,就从新拉了三相四线结果买了c63A三相漏电保护器下面再接三路双极25A的空开,零线在大线上分成三路接在空开的N极上,接好了一供电三相漏保就跳,下面线路仔细检查没有问题就怀疑三相漏保有问题,就跑去找人家换了新的回来接上还是老跳闸,谁能告诉我问题出在哪?小弟不胜感谢! 展开
 我来答
景爱呀要休闲
高粉答主

2021-08-09 · 分享休闲娱乐中的点滴感悟及一些小故事
景爱呀要休闲
采纳数:345 获赞数:42883

向TA提问 私信TA
展开全部

可以接220V的电器。

三相漏电保护开关,可以使用在三相220V或三相380V的电器漏电保护上。严格的说,须看三相漏电保护器的规格参数,可以耐压多少,就能适用在多大的电压的电器上。

漏电保护器在以下情况下可能产生误动:

1、由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。

2、当电源开关合闸送电时,会产生冲击信号造成漏电保护器误动。

3、多分支漏电之和可以造成越级误动。

4、中性线重复接地可能造成串流误动。

可见,由于漏电保护器在技术上就存在这些产生误动的可能性,会使漏电保护器的频动问题更加严重,更加复杂。从技术原理上分析,漏电保护器也存在可能产生拒动的技术误区。

百度网友f3cdc6527
2011-06-13 · TA获得超过366个赞
知道小有建树答主
回答量:162
采纳率:0%
帮助的人:115万
展开全部
这样肯定有问题。漏电保护器是这样检测漏电的,如果流出的电流等于流入的电流,就认为不漏电,反之漏电。你的接法,相线引自漏电,零线却接到了别的地方,漏电保护器当然认为是漏电了!
解决办法:换成3p+n或者4p的漏电保护器,就是带零线的漏电。
另外建议:把这个漏电保护器换成开关,而把25A空开换成漏电保护开关。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友ca48074
高粉答主

推荐于2017-09-01 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:97%
帮助的人:2257万
展开全部
可以接220V的电器。
三相漏电保护开关,可以使用在三相220V或三相380V的电器漏电保护上。
严格的说,须看三相漏电保护器的规格参数,可以耐压多少,就能适用在多大的电压的电器上。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友92638172496
2019-06-01 · TA获得超过3.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:33%
帮助的人:1028万
展开全部
测漏电保护器(efp),根据三相电中相位和,通过零序电流互感器测出的漏电值,只接一相,那么通多大电流,就漏电多大!电流形成回路,应该有电流、电压,接入220v应该可以吧!呵呵,不知我讲的对你有没有用!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
nicai119
2011-06-13
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
当然要跳 你把C63A换成不带漏保 就好了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)