三相380V的15KW的电机应接多大的断路器、接触器、热继电器、导线?

三相380V的15KW的电机应接多大的断路器、接触器、热继电器、导线?断路器其实就是空开吗?下面是我算了,你看看对不对?先谢了。三相380V的15KW的电机估算电流30A... 三相380V的15KW的电机应接多大的断路器、接触器、热继电器、导线?断路器其实就是空开吗?下面是我算了,你看看对不对?先谢了。三相380V的15KW的电机估算电流30A,断路器选30A的(等于额定电流),接触器选60A的(额定电流的两倍), 热继电器选30A的(等于额定电流),导线是选承受210A的导线(额定的电流的七倍),是这样吗?如果不是,正确是怎样的?谢谢! 展开
 我来答
阿藏聊教育
高能答主

2021-08-12 · 我是教育知识通,关注最新教育事
阿藏聊教育
采纳数:34 获赞数:13021

向TA提问 私信TA
展开全部

三相15千瓦工作电流约30安,断路器、接触器选2于倍工作电流(60安),热继电器是可调整的,选0~100安,用6平铜线。

三相电机:三相电机san xiang dian ji是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路)。

电机能效提升

工业和信息化部 国家质量监督检验检疫总局关于组织实施电机能效提升计划(2013-2015年)的通知。

工信部联节[2013]226号各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、质量技术监督局。

有关中央企业:为贯彻落实“十二五”节能减排规划和工业节能“十二五”规划,提高电机能效,促进电机产业升级,工业和信息化部、质检总局组织编制了《电机能效提升计划(2013-2015年)》,现印发给你们。有关组织实施工作要求如下:

抓紧组织制定电机系统节能改造计划

各地区要组织工业企业对照电机能效提升计划淘汰路线图,开展自查摸底(参照附件2),指导重点企业制定2013-2015年电机系统节能改造及淘汰落后方案,支持企业优先选用高效电机替换低效电机,对电机与拖动设备进行匹配性改造。

年耗电1000万千瓦时及以上的重点企业(各地可根据实际扩大重点企业范围)要按要求填报电机系统节能改造计划表(见附件3),报省级工业和信息化主管部门进行审查、汇总和存档。

请各省级工业和信息化主管部门于9月底前,将电机系统能效提升计划汇总表(附件4)报工业和信息化部。

以上内容参考:百度百科-电机

帐号已注销
2020-09-28 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:161万
展开全部

断路器选50A的,导线不用选额定电流的7倍,大于等于额定电流就行,6平方和10平方的安全电流分别为30A和50A,因此,用6平方的就行了,10平方更好。

选择大于电动机启动电流的七倍的熔断器,接触器的电压选择电动机的额定电压,电流大于电动机的额定电流。热继电器选择电动机的额定电流的1.25倍整定为电动机额定电流。

如果直接启动,最好使用63安以上的接触器。热继选30-80安,启动电流一般视负荷而定,所以电流表选0--100安规格。

扩展资料:

断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。

吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。

参考资料来源:百度百科-断路器

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
白光死
推荐于2017-10-13 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:3343
采纳率:94%
帮助的人:290万
展开全部
  三相15千瓦工作电流约30安,断路器、接触器选2于倍工作电流(60安),热继电器是可调整的,选0~100安,用6平铜线。
  三相电机:三相电机san xiang dian ji是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
公羊丽华帖鹤
2019-12-19 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:28%
帮助的人:764万
展开全部
朋友,你使用三相380V的15KW的电机。估算电流30A是正确的,断路器选30A的少了一点了,你要考虑电机启动电流啊,一般要选择40安左右的才可以。接触器选60A的也可以的。热继电器选30A的也小了,的采用大于30安左右的啊,导线是选承受210A的导线也完全可以的啊。你对于这些选择很不错的啊。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
阳痴灵臧靓
2019-03-08 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:30%
帮助的人:599万
展开全部
三相380V15KW电机根据实际情况,当地电压稳定,考虑断路器品牌质量,断路器选用60A刚好,80A较好,100A最好,接触器和断路器选择一样,热继电器建议60A(根据电流可调),导线的选择不知你指的是启动箱,启动柜的主线还是控制箱到电机,还是电源到控制箱、控制柜的线,控制箱内的主线建议不小于6平方塑铜,至于电源到控制箱要根据距离选择,较远建议用铝16-25-35-50平方,根据距离选择。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?