我家空调1.25P的用的10A 250V的插座结果插线板直接熄火,是不是要去配备个16A的插线板?

还有个说法据我房东说,好像我这个房间的插座带不起空调。那要是我去换了个16A的插线板。那插座是10A的?能用不?我怕引起安全隐患啊。。。我空调插头那写着的是16A250V... 还有个说法据我房东说,好像我这个房间的插座带不起空调。那要是我去换了个16A的插线板。那插座是10A的?能用不?我怕引起安全隐患啊。。。
我空调插头那写着的是16A 250V。。
展开
 我来答
匿名用户
2011-07-06
展开全部
插座是10A的话,后面换多大都没用.

但是按理来说应该10A就足够了,1.25P功率不会超过1000W太多,10A 220V的插座上限应该在2200W以上,断然没有带不动的道理.

空调和输入电流没关系,强制使用16A插头.这个不用管.

而且除非你拆了插座重新布线,不然10A插座接多大的接线板都是一样的.
lishenfxh
2011-07-06 · TA获得超过974个赞
知道小有建树答主
回答量:563
采纳率:100%
帮助的人:49.5万
展开全部
你讲的是不是插座里的保险烧掉了?
一般插座的保险是F10的,也就是瞬断保险,空调启动的瞬间2-3秒钟吧电流值会达到10-15倍。
所以空调的插座必须使用延时保险,你可以买一个T10的保险管换上试试。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大治小而包6922
2011-07-08 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:57
采纳率:0%
帮助的人:37.7万
展开全部
质量不好
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起