混凝土拆底模的时间大概是多久
石经理
2024-04-02 广告
2024-04-02 广告
墙体模板必须在混凝土强度保证其表面及棱角不因拆除模板受损坏方可进行,即拆模强度达到1.2Mpa。现场可以简易测定方法:用手指稍用力压混凝土,混凝土略有压痕,即达到拆模强度。拆模后必须及时清理干净,集中指定堆放地点,并堆放整齐,以便于周转使用...
点击进入详情页
本回答由石经理提供
展开全部
1、非承重的模板(如侧模)以不造成外观尺寸跑坏的强度,就可拆模,夏天24小时候可拆模,其他季节要延后。
2、承重模板(如底模)按:板:跨度≤2m,要达到50%以上强度。
>2m,≤8m,要达到75%以上。
>8m,要达到100%。
梁:跨度≤8m,要达到75%以上。
>8m,要达到100%。
悬挑结构,都要达到100%才能拆模。
3、上层还有结构在施工,视施工荷载的的大小,决定拆模时间。如后浇带部位的模板,处于悬挑状态,不但不允许堆载,而且原则不能拆除模板,从节约成本考虑至少不能拆除支撑体系。
当上层楼板正在浇筑混凝土时,下层楼板的模板和支柱不得拆除。再下一层楼板的模板和支柱应视待浇筑混凝土楼层荷载和本楼层混凝土强度而定。如荷载很大,拆除应通过计算确定;一般荷载时,混凝土达到设计强度即可拆除。达到设计强度75%时,保留部分跨度4m以上大梁底模板及支柱,其支柱艰巨一般不得大于3m。
侧模:终凝后12小时(约一昼夜)后。底模:一般中、小跨梁、板正常气温约7天,看拆模试块强度75%,跨度超过8M及悬臂构件,规范要求砼强度要达到100%。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
普通结构大概在两周左右
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: