单片机使用外部中断来读取脉冲数 和使用定时器的计数器来读取脉冲数,这两者各有什么优缺点吗?

 我来答
我是一值鱼
2011-07-16 · TA获得超过632个赞
知道小有建树答主
回答量:363
采纳率:0%
帮助的人:279万
展开全部
个人觉得用计数器的话,比如51单片机,用12M晶振的话,测试输入的脉冲频率最高可达1M,即十二分频,但是如果你用中断的话,在中断子程序里你得处理一些问题,导致这段时间你是不能接受脉冲的,所以最高的频率到不了那么高。
AgoinGcf
推荐于2018-04-01
知道答主
回答量:42
采纳率:0%
帮助的人:18.5万
展开全部
外部中断接受外部中断请求,采样方式为电平触发和边缘触发两种方式,
定时器接受内部中断请求。最多可计数2^16个脉冲,可以设置成四个工作模式,中断在设置时相对外部中断麻烦,但在电路的设计中更多的采用定时器/计数器,其实现的功能更广。
设计时要考虑实际情况,采用何种的中断。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
congzuchen
2011-07-16 · TA获得超过170个赞
知道答主
回答量:160
采纳率:33%
帮助的人:39万
展开全部
呵呵,个人感觉应该差不多,使用定时器的计数器的我试过,还是挺准的