我想用PLC控制台达VFD-M变频器,使用变频器的多段速功能,请教各位大侠主频率来源设定为什么?
5个回答
展开全部
那就用PLC的三个输出点就可以了。
例如用三菱的FX 系列PLC Y2 Y3 Y4 就可以控制8段速
0 0 0 (Y2=0, Y3=0, Y4=0) 第1段速
0 0 1 (Y2=0,Y3=0,Y4=1) 第2段速
0 1 0 (Y2=0,Y3=1,Y4=0) 第3段速
0 1 1 (Y2=0,Y3=1,Y4=1) 第4段速
1 0 0 (Y2=1,Y3=0,Y4=0) 第5段速
101 (Y2=1,Y3=0,Y4=1) 第6段速
110 (Y2=1,Y3=1,Y4=0) 第7段速
111 (Y2=1,Y3=1,Y4=1) 第8段速
您知道台达变频器的参数P00设定为什么吗:00主頻率輸入由數字操作器控 01 主頻率輸入由模擬信號DC 0∼ +10V 控制(AV)02 主頻率輸入由模擬信號DC 4∼ 20mA 控制(ACI) 03主頻率輸入由串列通信控制(RS485) 04數字操作器(LC-M2E)上所附的V.R.控制
展开全部
有两种方式可以完成,一种是通过PLC设定频率根据需要来通过AO输出给变频器,变频器的频率为AI输入给定模式。另外一种是 通过变频器本生的进行多段速的频率设定,对变频器的端子进行设定,通过PLC的数字量输出来控制速度给定。
追问
您知道台达变频器的参数P00设定为什么吗:00主頻率輸入由數字操作器控 01 主頻率輸入由模擬信號DC 0∼ +10V 控制(AV)02 主頻率輸入由模擬信號DC 4∼ 20mA 控制(ACI) 03主頻率輸入由串列通信控制(RS485) 04數字操作器(LC-M2E)上所附的V.R.控制
追答
你要完成这个功能,必须用485通讯来完成,对P00进行主速度来源给定的设定
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
P17到P23是七段速设置,P00的00主频率输入由数字操作器控制,是指变频器本身的控制盘上的上下箭头控制给定 01 主频率输入由外部模拟信号DC 0∼ +10V 控制(AVI)02 主频率输入由模拟信号DC 4∼ 20mA 控制(ACI) 03主频率输入由串列通信控制(RS485) 04数字操作器(LC-M2E)上所附的V.R.控制(黑色旋钮),实际是控制7段速
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
要用PLC控制需要设置几个参数;p00-03 . p01-03. p88-01. p89-01 p92-01
设置好以后编通信程序,DVP说明书上会有
设置好以后编通信程序,DVP说明书上会有
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
通信控制方式
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询