我想用PLC控制台达VFD-M变频器,使用变频器的多段速功能,请教各位大侠主频率来源设定为什么?

 我来答
上海长英
2011-07-22 · 上海长英,自动化电气设计,软件编程。
上海长英
采纳数:1072 获赞数:22871

向TA提问 私信TA
展开全部
那就用PLC的三个输出点就可以了。
例如用三菱的FX 系列PLC Y2 Y3 Y4 就可以控制8段速

0 0 0 (Y2=0, Y3=0, Y4=0) 第1段速
0 0 1 (Y2=0,Y3=0,Y4=1) 第2段速
0 1 0 (Y2=0,Y3=1,Y4=0) 第3段速
0 1 1 (Y2=0,Y3=1,Y4=1) 第4段速
1 0 0 (Y2=1,Y3=0,Y4=0) 第5段速
101 (Y2=1,Y3=0,Y4=1) 第6段速
110 (Y2=1,Y3=1,Y4=0) 第7段速
111 (Y2=1,Y3=1,Y4=1) 第8段速
追问
您知道台达变频器的参数P00设定为什么吗:00主頻率輸入由數字操作器控 01 主頻率輸入由模擬信號DC 0∼ +10V 控制(AV)02 主頻率輸入由模擬信號DC 4∼ 20mA 控制(ACI) 03主頻率輸入由串列通信控制(RS485) 04數字操作器(LC-M2E)上所附的V.R.控制
wsh152
推荐于2016-12-01 · TA获得超过587个赞
知道小有建树答主
回答量:158
采纳率:0%
帮助的人:162万
展开全部
有两种方式可以完成,一种是通过PLC设定频率根据需要来通过AO输出给变频器,变频器的频率为AI输入给定模式。另外一种是 通过变频器本生的进行多段速的频率设定,对变频器的端子进行设定,通过PLC的数字量输出来控制速度给定。
追问
您知道台达变频器的参数P00设定为什么吗:00主頻率輸入由數字操作器控 01 主頻率輸入由模擬信號DC 0∼ +10V 控制(AV)02 主頻率輸入由模擬信號DC 4∼ 20mA 控制(ACI) 03主頻率輸入由串列通信控制(RS485) 04數字操作器(LC-M2E)上所附的V.R.控制
追答
你要完成这个功能,必须用485通讯来完成,对P00进行主速度来源给定的设定
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
SUNJIE0552
2012-12-28 · TA获得超过113个赞
知道答主
回答量:59
采纳率:0%
帮助的人:27.3万
展开全部
P17到P23是七段速设置,P00的00主频率输入由数字操作器控制,是指变频器本身的控制盘上的上下箭头控制给定 01 主频率输入由外部模拟信号DC 0∼ +10V 控制(AVI)02 主频率输入由模拟信号DC 4∼ 20mA 控制(ACI) 03主频率输入由串列通信控制(RS485) 04数字操作器(LC-M2E)上所附的V.R.控制(黑色旋钮),实际是控制7段速
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友0d4b78a9c
2013-03-19
知道答主
回答量:58
采纳率:0%
帮助的人:21.3万
展开全部
要用PLC控制需要设置几个参数;p00-03 . p01-03. p88-01. p89-01 p92-01
设置好以后编通信程序,DVP说明书上会有
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
AI千万君
2011-07-23 · 玩过大模型 投过AI医疗 和AI杠上了
AI千万君
采纳数:242 获赞数:1252

向TA提问 私信TA
展开全部
通信控制方式
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)