打桩机2台150KW\台300KW龙门吊380KW\台240KW搅拌机4台20KW\台80KW施工用电,计算一下需要多少KVA的变压器用什么公示啊急用在线等...
打桩机2台 150KW\台 300KW
龙门吊3 80KW\台 240KW
搅拌机4台 20KW\台 80KW
施工用电,计算一下需要多少KVA的变压器
用什么公示啊 急用 在线等 展开
龙门吊3 80KW\台 240KW
搅拌机4台 20KW\台 80KW
施工用电,计算一下需要多少KVA的变压器
用什么公示啊 急用 在线等 展开
13个回答
展开全部
变压器的容量计算公式:β=S/Se 式中
S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。
β:负荷率(通常取80%~90%)。
在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。
扩展资料
变压器的发展历史:
法拉第在1831年8月29日发明了一个“电感环”,称为“法拉第感应线圈”,实际上是世界上第一只变压器雏形。但法拉第只是用它来示范电磁感应原理,并没有考虑过它可以有实际的用途。
1881年,路森·戈拉尔(Lucien Gaulard)和约翰·狄克逊·吉布斯(John Dixon Gibbs)在伦敦展示一种称为“二次手发电机”的设备,然后把这项技术卖给了美国西屋公司, 这可能是第一个实用的电力变压器,但并不是最早的变压器。
1884年,路森·戈拉尔和约翰·狄克逊·吉布斯在采用电力照明的意大利都灵市展示了他们的设备。早期变压器采用直线型铁心,后来被更有效的环形铁心取代。
参考资料来源:百度百科——变压器额定容量
东莞市宝品精密仪器有限公司_
2024-10-23 广告
2024-10-23 广告
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 即:β=S/Se 式中:S 计算负荷容量(kVA);Se 变压器容量(kVA);β 负荷率(通常取80%~90%)。
转矩流变仪的...
点击进入详情页
本回答由东莞市宝品精密仪器有限公司_提供
展开全部
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
即:β=S/Se
式中:S—计算负荷容量(kVA);Se—变压器容量(kVA);β—负荷率(通常取80%~90%)
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
1、按相数分:
1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。
2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。
2、按冷却方式分:
1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。
2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
3、按用途分:
1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。
2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。
3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。
4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。
4、按绕组形式分:
1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。
2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。
3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。
5、按铁芯形式分:
1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。
2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低地方。
3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。
即:β=S/Se
1000KVA的变压器额定电流为1000000÷400÷1.732=1443A
如果功率因数控制在0.9以上,可以满足你目前的设备需求。
1000KVA的变压器额定电流为1000000÷400÷1.732=1443A
如果功率因数控制在0.9以上,可以满足你目前的设备需求。
追问
具体用那个公示呀?能说下么?
追答
因为620KW的电流要根据电阻、电导率、线路远近和功率因数来计算,只能是估算大约1200~1300A,然后根据变压器的电流计算方式,估算出1000KVA的容量可以满足你的要求。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电压与电流的乘积就是变压器的容量,用伏安(VA)或千伏安(KVA)表示,变压器容量大小主要取决于铁芯截面大小。
因为还涉及其他的方面,你最好看看这个帖子参考一下:http://bbs.big-bit.com/thread-173535-1-1.html
因为还涉及其他的方面,你最好看看这个帖子参考一下:http://bbs.big-bit.com/thread-173535-1-1.html
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
容量=总计算负荷/(负荷率*功率因数)
=620/0.68
=911.76 kVA
再乘以同时系数0.8等于729.4kVA
根据变压器容量等级取800kVA的变压器好了。
=620/0.68
=911.76 kVA
再乘以同时系数0.8等于729.4kVA
根据变压器容量等级取800kVA的变压器好了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?