电能表就是电度表,两者之间没有什么区别。

电能表的计算方法及原理:

当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。

负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。

功率越大,转矩也越大,铝盘转动也就越快。铝盘转动时,又受到永久磁铁产生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方向相反;制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,铝盘转动得越快,制动力矩也越大。

当主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动。负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比。铝盘转动时,带动计数器,把所消耗的电能指示出来。这就是电能表工作的简单过程。

扩展资料:

电能表安装注意事项:

1、安装地点应干燥、便于抄表,且无灰尘、热源、机械振动或磁场干扰(距离100A以上的导线不应小于400mm),距离热力管道不小于0.5m。装于室外时,应采取防雨措施。

2、不同电价的用电电路应分别装表,同一电价的用电电路应合并装表。

3、电能表应垂直安装,前后左右的倾斜度不大于2°,特别是机械式电能表,倾斜5°时,会引起10%的计量误差。电能表中心距离地面一般为1.5~1.8m,在成套开关柜内安装时,距地面不得低于0. 7m,两表中心距离不应小于200mm。

4、进线接电源,出线接负载。三相电能表应按正相序接入电路,并按照端子盖板上的接线图接线。配有互感器的电能表,互感器二次绕组的同名端都不能接错,即电源相线输入端的L1与K1、输出端的L2与K2对应,不得接反。否则将造成电能表倒转、不转或计量不准。开关、熔断器应接在电能表的负载侧。

参考资料来源:百度百科-电能表

无语翘楚
高粉答主

推荐于2017-09-10 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2.5万
采纳率:88%
帮助的人:2549万
展开全部
电度表——只测量(计量)电量,分有功电量和无功电量两种。

电能表——俗称多功能测量表,能对有功电量、无功电量的计量,能实时显示电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率。电能表也叫智能测量表计;以前电度表功能单一、只起到计量电能作用。同时也为了和国际IEC接轨改叫《电能表》它除了区管讲的上述功能外还有峰谷多时段计费功能、预付费功能(包括投币、IC卡)、带485远程抄表功能、还有限负载功能;在欧美和日本还有家庭多余电能向电网售电功能——也通过电能表计量(自己的电能用不完)所以现在叫《电能表》比较合理些。

电度表是电能表的俗称,而电能表的叫法更科学,真正体现出是一种测量电能的仪表。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
loveyj5
2014-07-16 · TA获得超过224个赞
知道答主
回答量:128
采纳率:0%
帮助的人:131万
展开全部
电度表和电能表是一样的,没区别,只是叫法不一样,现在国家规定的新叫法是电能表!
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
棂808
2014-07-16 · 超过69用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:155
采纳率:66%
帮助的人:65.5万
展开全部
电能表是用来测量电能的仪表,俗称电度表、火表。 二者是一样的,没有什么区别.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
D学习资料站
2020-02-02 · TA获得超过169个赞
知道答主
回答量:45
采纳率:33%
帮助的人:4.1万
展开全部
没有区别,都一样,叫法不同
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式