组态王与施耐德plc通讯问题

选择莫迪康modbusTCP通讯,PLC中的M点(开关量)怎么在组态王中建立?可以直接操作M点吗?... 选择莫迪康modbusTCP通讯,PLC中的M点(开关量)怎么在组态王中建立?可以直接操作M点吗? 展开
 我来答
百度网友d8b0f3730
推荐于2017-09-20 · TA获得超过711个赞
知道小有建树答主
回答量:630
采纳率:84%
帮助的人:330万
展开全部
你的这个问题在组态王的驱动帮助里有详细的说明查阅一下,%M1的忘记了,应该是00001或者10001吧,但是对于%MF1我记得,是80001的寄存器歼改睁,格式要根据你PLC的格式来选择,组态王在MODBUS通讯时,和标准的不太一样,如03、04功能码在组态王里和8、9基本一样,组态王帮助了里有的,我现在电脑里没有组态王没法给你贴图

%M1这样的点可以建氏岁立,并直接操作,而且MODBUS TCP/IP的速度很快

如果你的组态王和多个MODBUS TCP/IP设备通讯,不要添加到一个串口下,否则任何一个设备或者IP地址有问歼李题,或造成整个系统更新极慢,每个串口对应一个IP就行了
追问
谢谢你的回答,帮助文件我看了,但写的不详细,比如怎么区分%M1和%I0.0,?是靠读写属性吗?
追答
我印象中,%I0.0好像不能直接读写,要关联到%M才可以,你试一下吧,很好弄的,用组态王和施耐德通讯我好久没有弄过了,但是记忆里面%I0.0这样的输入点应该是不能直接读取的,要不我应该有印象的,你试试吧,不行再说,有时间了装上组态王帮你测试一下
fw...z@163.com
2015-01-07
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:4.8万
展开全部
组态王里面选择莫迪康modbus通讯就可以了。
追问
我是问M点在组态王里怎么建立,比如PLC中的%M1
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起