多台变压器接地线能连在一起吗

 我来答
分享社会民生
高粉答主

2020-03-26 · 热爱社会生活,了解人生百态
分享社会民生
采纳数:1248 获赞数:283298

向TA提问 私信TA
展开全部

可以。两台变压器不建议共用一个接地体。但可以共用一个接地网。因为两台变压器的中性点都要接地,共用一个接地网是完全没有问题。变压器标准接地电阻规范要求:

1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;

2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;

3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;


扩展资料:

零线都是用来接地的,不论是两台变压器、还是和其他设备在一起,都可以接在一地接地。

在变压器处,零线同地线可以接在同一个接线点上的。

变压器的中性线(零线),外壳和接地体都是接在一起的,零线接在变压器的零线接线柱上,地线接在零线接线柱、变压器外壳接线柱上或任何方便连接的地线上都可以。

我们国家380V/220V低压配电系统主要采用TN系统运行。

武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
不可以,35kv悬式绝缘子破了一个会影响绝缘性能,有可能会发生闪络放电,导致设备事故。需要更换新的同型号绝缘子。 不可以了影响绝缘性能。武义菲亚伏电子有限公司位于武义县东南工业园区,成立于2006年,专门致力于绝缘子,绝缘配件等产品。200... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
百度网友e5197e4dc
2011-08-11 · TA获得超过7358个赞
知道大有可为答主
回答量:4151
采纳率:100%
帮助的人:888万
展开全部
有的两台发电机的也是这样,全部要求用4极双头刀了,把N也区分开
就是怕中性点接地不牢靠,和不平衡电流
现在的开关不允许这种接法
如果老式开关就不会出现问题
因为不会全部跳闸
我认为,还是应该分开,如果1台变压器中性点位移而使N相带电,同时其他变压器的N相也会带电,这样即增加了检修时的难度又容易造成事故。

本文来自: 电气中国(http://www.dianqi.name/) 详细出处参考:http://www.dianqi.name/Article/2007-08-03/28588.html
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
昊坝八草微手0p
推荐于2017-09-17 · 知道合伙人教育行家
昊坝八草微手0p
知道合伙人教育行家
采纳数:1223 获赞数:7382
京煤集团先进个人 一级建造师

向TA提问 私信TA
展开全部
两台变压器能公用一根接地线,但是零线不能共用。
顾名思义,接地线时接入大地的,而大地是导体,所以不论两根地线是否直接相连,事实上都是连在一起的,因此接地线是可以连在一起的。
当然在实际中,如果不是非常必要或者不接在一起比较困难的情况,还是不建议接在一起,防止在某一台变压器故障时,让另一台变压器也可能带电。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lioual
2011-08-23 · TA获得超过338个赞
知道小有建树答主
回答量:126
采纳率:0%
帮助的人:80.7万
展开全部
建议不要连在一起。因为如果有一台变压器的中性点位移,就会影响到其他变压器,现在电力设计院都要求分开,不能接在一起。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lcm_y
2011-08-11 · TA获得超过2214个赞
知道小有建树答主
回答量:1205
采纳率:0%
帮助的人:948万
展开全部
连到一起之后,再一点接地。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)