可燃气体探测器的技术特性
可燃气体探测器的技术特性:1、无干扰封装。探测器被封装在防爆金属外壳内,外壳上旋着一个带玻璃的盖子,位于变送器面板上的磁性编程按钮可通过手持的磁性编程工具对其进行操作,这就保证了传感器界面操作的无干扰性。所有的校准和现场调试都可在不开盖,保持现场原有状态的情况下进行。2、简便的校准。带背光的液晶显示屏上显示校准提示,大大简化了校准步骤。技术人员只需用磁性编程工具就可简单地开始校准程序。校准程序一经启动,探测器就显示校准菜单,菜单提供了零位校准及起始校准两种选择。选ZERO就会开始自动归零功能。校准结束显示将恢复到校准菜单。选SPAN将开始自动起始状态校准,显示屏会要求提供该探测器整定的气体及其浓度。气体一经提供,探测器就开始自动起始校准。当信号稳定下来后,探测器会记录起始数据并提示操作人员断开气源。一旦气体浓度归零,探测器会自动继续它原来的正常工作。如果因任何原因探测器无法执行校准程序,探测器会显示出错提示。这一程序只需不到三分钟的时间而且几乎是不会出差错的。3、信号输出。红外线气体传感器有两种信号输出:模拟的4~20mA输出和RS-485数据总线输出。则只有一种4~20mA的输出。输出信号是与探测范围相关的4~20mA线性模拟信号。
北京北信科仪分析仪器有限公司是高科技产品开发设计、生产、销售、服务、技术支持为一体的高科技企业。公司TC-B03便携式可燃气体探测器使用日本费加罗新型低功耗TCS2000系列传感器,采用锂离子充电电池供电,为本质安全型,便于携带。适用于石油、冶金、化工等行业的防爆及非防爆场所的可燃气体泄漏的检测。探测器采用的传感器性能优良,即使在恶劣的环境中也可以可靠的检测出可燃气体的泄漏。
红外线气体传感器有两种信号输出:模拟的4~20mA输出和RS-485数据总线输出。则只有一种4~20mA的输出。输出信号是与探测范围相关的4~20mA线性模拟信号。这种信号与Detcon公司的10系列及12系列多模块控制器,可编程逻辑控制器以及其它标准的数据获取设备兼容。模拟输出还有两个其它功能。第一,当进入校准菜单时,4~20mA信号会降至2mA。该低电流会保持到传感器回复到正常运作状态。第二,一旦出错,4~20mA信号会降至0mA,这一状况将保持到出错状态恢复正常。这些输出信号的变化可被外部设备用来识别及记录传感器的工作状态。
RS-485数据通讯中使用Modbus RTU协议,这一协议与几乎所有的可编程逻辑控制器、人机界面软件及其它控制系统兼容。因为Modbus RTU协议是一种标准。从RS-485通讯接口可获得以下信息:探测器读数、探测器警报点、校准模式、探测器错误、两个警报器状态及校准程序错误。RS-485的地址可由双列直插式封装开关改变。通讯是二线制、半双工,有一个600型探测器作为其伺服设备。从理论上说,主控制器在4000英尺远可同时控制256个不同的600型探测器。 当探测器测量的气体浓度超过测量范围的100%LEL时,显示屏会闪烁并显示最高的数值。当气体浓度恢复到测量范围内时,显示屏会回复到正常工作状态。
催化燃烧型气体探测器
用以监测周围空气中可燃气体从0~100%LEL范围内的变化。该传感器采用催化燃烧技术,传感器可在现场更换。催化燃烧型传感器对于种类繁多的可燃性气体有敏锐的反应。该技术对于可燃性气体具有普遍适用性。传感器经特殊设计有防中毒功能,能在多数工业环境中可靠工作五到十年。
最坚固的结构
电解法抛光316SS不锈钢结构
100%环氧树脂封装电路
I/O输入输出多层保护(过压,接线错误,抗电磁干扰/抗无线电波干扰)
防水,防腐蚀,防震动
模块化设计、维护方便
模块化设计
即插即用部件
最少的组件(通用设计理念)
快速螺纹拆卸(便于传感器更换)
一体化标定接口
技术指标:
检测原理
催化燃烧技术