3p漏电开关怎么接线
展开全部
3p漏电开关用于三线五(四)线制线路除把相线接好外必须把工作零线接到漏电开关的n端子,经漏电开关从下口的n接工作零排,否则单相电路用电时漏电开关就会跳闸。
要是只接电机,没有工作零线,漏电开关的n端子必须闲置,切不可把保护线经过漏电开关,否则将起不到保护作用。
技术参数:
1)额定工作电压(Ue):AC 230V/400V(1P)、400V(2P,3P,4P)。
2)额定绝缘电压(Ui):600V。
3)额定冲击耐受电压(Uimp): 4KV 。
4)额定电流(In):1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A 。
5)额定短路分断能力(Icn):6A-40A:6000A,50A-63A:4500A。
6)运行短路分断能力(Ics):6A-40A:6000A,50A-63A:4500A。
以上内容参考:百度百科-小型漏电断路器
展开全部
3p漏电开关用于三线五(四)线制线路除把相线接好外必须把工作零线接到漏电开关的N端子,经漏电开关从下口的N接工作零排,否则单相电路用电时漏电开关就会跳闸。要是只接电机,没有工作零线,漏电开关的N端子必须闲置,切不可把保护线经过漏电开关,否则将起不到保护作用。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
3P+N漏电开关接线如图:
漏电保护器接线要求如下:
1、 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。
2、如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
3、安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
4、安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
5、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
6、采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
漏电开关,开关的一种,主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。
主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会感应电压形成,经放大器推动执行机构,使开关跳闸。
