先计算12千瓦电机的电流,根据公式:
三相:P=1.732×UI×cosφ U是线电压,某相电流
当电机电压是380伏时,可以用以下的公式计算:
电机功率=根号3*0。38*电流*0。8
将12千瓦代入上式,可以得到电流等于22.8安
所以用2.5平方的铜导线就行。
铜导线与电流关系:
2.5平方毫米的安全载流是28A
4平方毫米的安全载流是35A
6平方毫米的安全载流是48A
10平方毫米的安全载流是65A
16平方毫米的安全载流是91A
25平方毫米的安全载流是120A
电流小于28A,每平方毫米线径按10A取值
电流大于120A,每平方毫米线径按5A取值
铝线要按铜线的1.5---2倍计算线径
先计算工作电流P=1.75X380XIX0.8=120
I=0.23A,三相电机主电源由三芯相线和一个地线组成。
如果使用公式,S=ρLI/U,所以要用公式的话,你还要提供线路的长度,其中ρ是铜的电阻率(是铝线的话就换成铝的电阻率)。
鉴于此,根据经验对照电缆载流量对照表,建议使用4x1.0的rvv电缆。
I=0.23A,三相电机主电源由三芯相线和一个地线组成。
如果使用公式,S=ρLI/U,所以要用公式的话,你还要提供线路的长度,其中ρ是铜的电阻率(是铝线的话就换成铝的电阻率)。
鉴于此,根据经验对照电缆载流量对照表,建议使用4x1.0的rvv电缆。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
0.12KW,那么小?1平方随你怎样用。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
120w 随便啦
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
楼上12KW电动机用2.5的线,你不妨自己试试看。